TN-C系统 TN-C-S系统 TN-S系统使用广义上无区别! 点击:22485 | 回复:202



欣欣向荣

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-01-08 13:43:00
楼主
1、TN-C系统:三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,四线到达用电设备。节省了一根线!为了安全连接设备时要动些脑筋。对设备直接使用者有些迷茫!导线分为黄、绿、红、黄绿线。节省一根淡蓝线!
2、TN-C-S系统:伪三相五线制,三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,进入入户端后分为五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为入户端前为黄、绿、红、黄绿线、入户端后分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。节省入户端前的淡蓝线!
3、TN-S系统:三相五线制,变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地,入户端就近接地。五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。最费材料的系统!
因为PEN、PE线都在入户端接了地,广义上讲对使用者供电、使用无区别!
但对设备使用者的安全角度TN-C-S系统和TN-S系统是相等的!对用电者安全使用素质相对素质可以放得很低!知道一定的基本安全知识就可使用!
而对于TN-C系统,是考验一个职业电工的安全技术素质!考验对于PEN线的知识如何区分PE保护零线、N工作零线的PEN线的区分用途方法!须要经过培训的合格的素质!真真理解PE保护零线、N工作零线的区分。
所以,TN-C-S和TN-S系统考虑的是安全!TN-C考虑的是节省材料。但对供电、使用无区别!


楼主最近还看过



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-03 20:29:00
121楼
所以TN-C-S系统好在,PEN公用段有重复接地,只是进户分开后的N线没有重复接地而已!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-02-03 20:29:00
122楼
谁说在3线(L、N、PE)系统中,断线属于正常?我说的是“危害性远远低于只有2线”(L、PEN)。

“3线(L、N、PE)线进入用户,N断开零点飘逸烧电器的危险性没有任何减轻!”
强调一下:在5线系统中,如果断零会烧电器,而这里是3线(L、N、PE),并非是5线。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-03 20:35:00
123楼

1、但是TN-C-S系统没有总漏电保护、中间级漏电保护,只有末级漏电保护;
2、由于总漏电保护、中间级漏电保护的误动作会造成大面积停电,所以我说漏电保护宜末级保护;
3、这样TN-C-S系统没有总漏电保护、中间级漏电保护就不是缺点,而是优点,又能在PEN公用段有重复接地,安全性高于TN-S系统!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-02-03 20:40:00
124楼
在3线(L、N、PE)系统中,N线、PE线的要求远不及2线(L、PEN)系统高,3线中的N、PE的截面只要等于L就行了。而2线中的PEN,要求截面必须大于10mm2(铜芯),如果有断点,必须进行重复接地。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-03 20:44:00
125楼

 “在5线系统中,如果断零会烧电器,而这里是3线(L、N、PE),并非是5线。”

1、进你家的N断了停电不会烧电器;
2、进一幢楼的N断了呢,电杆上的N断了呢,…
3、不管4线、5线断零会烧电器,都不是发生在2线、3线里!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-02-03 20:51:00
126楼
回刘先生,我家里就是3线(L、N、PE),不瞒你刘先生,N线经常断,可从来未烧过任何电器,因为L线、N线都安装了熔断器。
正因为每次都要换熔芯,所以,我正准备考虑将其换成空开。

刘先生:再次强调,你不要把3线的零与5线的零搞到一起!这2个零的要求不同!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-03 20:52:00
127楼

  “3线中的N、PE的截面只要等于L就行了。而2线中的PEN,要求截面必须大于10mm2(铜芯),如果有断点,必须进行重复接地。”

1、不管4线、5线,N线断开的危险一样;
2、4线、5线的区别仅是5线有漏电保护;
3、由于5线的N因漏电保护器的接入不能重复接地,而系统N线断开的危险大;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-03 20:57:00
128楼
只要说零线断线的危险,都指的是4线、5线段,就说零线断点不在你家里,而是在你和邻居公用的N段!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-03 21:00:00
129楼
你今天太愚笨,讨论显得累!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-02-03 21:03:00
130楼
又来了!我说过:不要把3线中的0与5线中的0搞到一起。
你(我)和邻居公用的N段,只要是只有一根相线(L)入户(假定是一幢大楼),就不会烧电器,否则,就不是3线了,是5线!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-02-03 21:06:00
131楼
刘先生:今天怎么哪,什么“今天太愚笨”,有失风度。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-03 21:07:00
132楼

“只要是只有一根相线(L)入户(假定是一幢大楼),就不会烧电器,否则,就不是3线了,是5线!”

1、你终于说了句十分正确的话;;
2、再辩论下去你可能说出更多的不需要讨论的话来;
3、讨论是为了纠正错误的认识,是为了学习自己还不懂的知识,如果是别的,就没什么意义了

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-02-04 14:37:00
133楼
重申:《低压用户电气装置规程》,概念性的混乱也必须重申。
插座的接线应符合下列规定:
1、单相双孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接(即L线连接),左孔或下孔与中性线连接(即N线连接);单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与中性线连接;
2、单相三孔、三相四孔及三相五孔的保护地(PE)线应接在上孔,插座的接地端子(PE)严禁与中性线端子(N)直接连接;
3、同一场所的三相插座,其接线的相序应一致;
4、插头应有接线压板使引线固定,防止接线松动。三脚或四脚插头的接线应与插座相、中线位置匹配;
5、插座与开关间应分支并头连接,不得串联。

这个规定所具有的广泛性,包括了我们现有使用系统的统一性,不论是IT、TT、TN系统,给于我们使用的安全保证!并具有一定的法律行为的效率,一旦事故的发生也给定了事故的责任明晰的区分,减少推委。

不拆开就不能接三眼插座PE孔的说法是错误的,关键是进户的PEN线截面大,从插座到设备的电源线里分开的零线PE、N的导线截面小,截面小的电源线的零线不能公用;
这段话就谬误了《规定》中的第2、条规定。

如果不分开PEN线直接连接方法,一旦出现触电事故逃脱不了事故的责任!必然会得到法律行为责任的法律制裁!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-04 14:59:00
134楼

  “这段话就谬误了《规定》中的第2、条规定。”

1、TN-C系统,单相进户线是两根,零线是PEN ;
2、如果你认为进户的零线只是N,不是PE,那你的说法是对的;
3、如果你认为进户的零线只是N,不是PE,就是说你的房子里没有保护线;
4、如果你认为进户的零线只是N,不是PE,就是说你的房子里没有保护线,所有的单相三孔、三相四孔及三相五孔的上孔不接为空;
5、如果你认为进户的零线只是N,不是PE,就是说你的房子里没有保护线,所有的单相三孔、三相四孔及三相五孔的上孔不接为空,你家的设备没有保护,你不是犯了更大的错误!!!

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-02-04 15:00:00
135楼
TN-C供电系统,住房单相用户供电进户线是两根,零线PEN公用,在墙上的主干线上的插座的上PE孔直接零线PEN,左零孔直接零线PEN。
左零孔直接零线PEN。
这条线决不能叫PEN,必须是N线它不是条公用线。作用在于通电流。它是条在正常工作时不绝缘对人身安全有危害的一条线!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-04 15:08:00
136楼

    “这段话就谬误了《规定》中的第2、条规定。”

1、TN-C系统,单相进户线是两根,零线是PEN ;
2、我认为,进户的零线既是N,又是PE,公用(符合TN-C的基本概念);
3、这样规定的单相三孔、三相四孔及三相五孔的上孔必须接保护线PE,就可以接零线PEN ;
4、从插座到设备的电源线里分开的保护零线PE、工作零线N的导线截面小,截面小的电源线的零线不能公用,是分开的;
5、这就是TN-C系统室内接线的基本方法,符合法规的接法;

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-02-04 15:13:00
137楼
如果插座PE、N短接,还不如PE孔的不接,更增加了触电的危险。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-04 15:15:00
138楼

  “左零孔直接零线PEN。这条线决不能叫PEN,”

1、上空接保护线PE(N);
2、左孔接工作零线N(PE);
3、没有违反任何规定,这就是TN-C系统;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-04 15:21:00
139楼

  “如果插座PE、N短接,还不如PE孔的不接,更增加了触电的危险。”

1、这是你对电路的一种误解;
2、TN-C-S的工作零线N、保护零线PE,是从PEN公用段分开的,也就是你说的工作零线N、保护零线PE本来是短接的;

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-02-04 15:22:00
140楼
这就是TN-C系统,决不容许插座PE、N短接,必须要把PEN拆开。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师