欣欣向荣
楼主最近还看过
刘志斌
……每个系统都有优缺点,不能一棒打死。……
1、在0.4KV低压配电系统,不允许采用TT系统,不安全;
2、TN系统,要用漏电保护器,必须采用TN-S五线制;
3、TN系统,不用漏电保护器,采用TN-C四线制供电;
4、在小容量、小范围供电系统,采用IT系统安全,该系统采用漏电保护,可以发挥其灵敏性高的优势;
5、这里只有条件允许,没有灵活性,没有自主性,不存在一棍子打死的问题!
……1,TN-C成本低,零线可重复接地,但零线断非常危险,设备有带电可能。如接漏电保护器如有碰壳是不会动作的,但人接触到设备,电流流向大地应该是会保护的,总比没接好。……
1、不管那个系统,都存在零线断线的危险性;
2、接零是为了实现漏电短路保护;
3、重复接地,可以减轻零线断线的危险;
4、该系统漏电保护受阻;
……2,TN-C-S安全性提高,关键每个接地点应做好。TN-S增加成本,但安全性高,减少末级施工困难。这两种系统主支路最好不要装漏电保护器,零线才可以重复接地。……
1、TN-C,只能实现漏电短路保护,不能实现漏电保护;
2、TN-S,能实现漏电短路保护,又能实现漏电保护,只能PE线重复接地,N线不能重复接地;
3、TN-C-S,PEN零线可以重复接地。能实现漏电短路保护,又能实现漏电保护;……
……3,TT如碰壳设备电压高,短路电流小,但可装漏电保护器加以保护。它有抗干扰性强优点。……
1、0.4KV低压配电系统,因碰壳设备电压,没有接地保护作用,所以禁用;
2、“抗干扰性强”的说法没有理由;
……4,IT碰壳不会产生火花,应可用在某些场合。有装漏电保护器是很安全的。抗干扰性强。不管什么系统,零线地线断都有危险可能。
1、IT系统有优势,可实现接地保护;
2、可实现漏电保护;
3、适用小供电系统,不适用大城市、大范围用电系统;
4、供电系统的运行方式,主要是安全保护方式的差别,没有什么“干扰”的问题;
cryinmyheart
首先感谢两位的辩论,让我们从很多看似简单的问题中学习了很多。
TN系统,以上所讨论的范围在0.4KV低压配电系统。
TN-C系统入户,三相电流不平衡的情况下,PEN线上出现电流,在线阻的作用下,PEN线上是否会产生一定的电压?如果三孔插座的PE线接入的话,是否会使设备反而带上一定的电压呢?
TN-C系统入户变为TN-C-S系统,作法上面的大大已经说的很明白了,如果上面的情况有可能发生,那么重复接地的作用其一防止N线断裂,那么是否也是在重复的把N线的电位拉为大地的电位即0电位呢?
李老师关于概念的问题没有错,但是实际情况中可能欣哥说的有一定的道理
我厂采用TN-C系统,质检部精密仪器出线烧毁情况,分析原因,1、电压偏高,为400V,精密仪器可能会受不了,但是我觉得主要原因可能是大量的变频器的使用中造成的谐波。同样的原因也出现在过低压电容器的爆裂问题。
现施工场地,电源为TN-C系统,大部分电脑的外壳、笔记本外壳都有人反映有电,也说明TN-C系统对220V设备较多的场所确实不适用。
工控追求
长歌
muzicheng761
运动天使
回复内容:
对: 欣欣向荣 TN-C和TN-S出自于同一个老祖宗TT系统,一个适合... 内容的回复!
一个步进电机,没接地线时,收接触外壳有麻麻的感觉,氖泡测电笔接触外壳会亮,这个步进电机的地线到底接N还是PE, 或者单独弄个角铁打入地下作为地?
李纯绪
让向荣给你耐心的解释吧。
欣欣向荣-1
引用 运动天使 的回复内容: 回复内容:对: 欣欣向荣 TN-C和TN-S出自于同...
当然四线制PEN线,五线制PE线。在现有的供电系统,TT系统非常的少见了。不管输入的四线制还是五线制电机外壳必须连接接由输入黄绿线电排上也就是保护接零排上。不容许打地桩单独接地。根据你的所述请检查电机线圈绝缘,用兆欧表测量是否有碰壳短路现象。如所述电机可能有故障,就是不接保护零线也应该不会有麻电现象的。在本论述篇幅中有好几个画的简图应该能看得懂!另外检查下机床供电变压器不能是自偶式变压器应用隔离式变压器就不会有麻电了!
dyzhb1977
从08年看到现在!真是时间飞逝!!不过想问一下!具体到一家工厂供电!在配电室设接地!分配到车间总配电箱需要重复接地吗?下一级的动力配电箱也需重复接地吗?再就不论任何系统末级都可以使用RCD吧?只有三相电源没有N线能使用RCD 吗?
对: dyzhb1977 从08年看到现在!真是时间飞逝!!不过想问一下!具体到... 内容的回复!
首先,你所说的是不规范的供电系统。低压供电系统除特殊场所,都是中性点直接接地的。配电室没接地肯定是不行的,要求有4Ω以下的接地网与中性点连接;TN系统重复接地没问题,过去要求必须重复接地,现在对重复接地没有要求了。TN-C系统重复接地,是PEN线与接地体连接,并要连接用电设备的外露可导电部分和外部可导电部分;TN-S系统重复接地连接接地体的是PE线,N线对地绝缘。
使用RCD必须是TT系统或TN-S系统。
wangdang149
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
对: 李纯绪 回复内容:对: dyzhb1977 从08年看到现在... 内容的回复!
想请教一下:同一系统中不许出现保护接零和保护接地。这句话中的“同系统”以什么定义的!再就是在TN-C 或TN-C-S 、TN-S系统中可以局部采用TT的系统吗?再就是RCD在TN-C-S、或TN-S系统中使用和TT系统中使用保护效果是一样的吗?
所谓“同系统”就是同一台变压器输出或移动式临时发电机输出到各个用电器的范围里面回路中。也就是TN系统不能局部TT系统,如果这样就犯规了,就是“一部分接零一部分接地”也就是TT这部分接地线与接零线只与大地相通的,接地线与接零线不是直接相通只与大地相通。
TN与TT使用RCD效果相似,TN的反应灵敏度要比TT灵敏,因为接零阻值要比接地阻值小的多。