TN-C系统 TN-C-S系统 TN-S系统使用广义上无区别! 点击:22499 | 回复:202



欣欣向荣

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-01-08 13:43:00
楼主
1、TN-C系统:三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,四线到达用电设备。节省了一根线!为了安全连接设备时要动些脑筋。对设备直接使用者有些迷茫!导线分为黄、绿、红、黄绿线。节省一根淡蓝线!
2、TN-C-S系统:伪三相五线制,三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,进入入户端后分为五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为入户端前为黄、绿、红、黄绿线、入户端后分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。节省入户端前的淡蓝线!
3、TN-S系统:三相五线制,变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地,入户端就近接地。五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。最费材料的系统!
因为PEN、PE线都在入户端接了地,广义上讲对使用者供电、使用无区别!
但对设备使用者的安全角度TN-C-S系统和TN-S系统是相等的!对用电者安全使用素质相对素质可以放得很低!知道一定的基本安全知识就可使用!
而对于TN-C系统,是考验一个职业电工的安全技术素质!考验对于PEN线的知识如何区分PE保护零线、N工作零线的PEN线的区分用途方法!须要经过培训的合格的素质!真真理解PE保护零线、N工作零线的区分。
所以,TN-C-S和TN-S系统考虑的是安全!TN-C考虑的是节省材料。但对供电、使用无区别!


楼主最近还看过



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-12-17 12:21:28
181楼
引用李纯绪 的回复内容:电器柜出厂时装配接零母排和接地母排,在二排之间预先做好一根连接线,截面要够大,就可适应所有系统。

现在的电器柜出厂时都装配接零N母排和接地母排PE;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-12-17 12:35:33
182楼
引用CLJ007 的回复内容:

……每个系统都有优缺点,不能一棒打死。……


1、在0.4KV低压配电系统,不允许采用TT系统,不安全;

2、TN系统,要用漏电保护器,必须采用TN-S五线制;

3、TN系统,不用漏电保护器,采用TN-C四线制供电;

4、在小容量、小范围供电系统,采用IT系统安全,该系统采用漏电保护,可以发挥其灵敏性高的优势;

5、这里只有条件允许,没有灵活性,没有自主性,不存在一棍子打死的问题!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-12-17 12:51:14
183楼
引用CLJ007 的回复内容:

……1,TN-C成本低,零线可重复接地,但零线断非常危险,设备有带电可能。如接漏电保护器如有碰壳是不会动作的,但人接触到设备,电流流向大地应该是会保护的,总比没接好。……


1、不管那个系统,都存在零线断线的危险性;

2、接零是为了实现漏电短路保护;

3、重复接地,可以减轻零线断线的危险;

4、该系统漏电保护受阻;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-12-17 13:03:30
184楼
引用CLJ007 的回复内容:

……2,TN-C-S安全性提高,关键每个接地点应做好。TN-S增加成本,但安全性高,减少末级施工困难。这两种系统主支路最好不要装漏电保护器,零线才可以重复接地。……


1、TN-C,只能实现漏电短路保护,不能实现漏电保护;

2、TN-S,能实现漏电短路保护,又能实现漏电保护,只能PE线重复接地,N线不能重复接地

3、TN-C-S,PEN零线可以重复接地。能实现漏电短路保护,又能实现漏电保护;……

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-12-17 13:08:51
185楼
引用CLJ007 的回复内容:

……3,TT如碰壳设备电压高,短路电流小,但可装漏电保护器加以保护。它有抗干扰性强优点。……


1、0.4KV低压配电系统,因碰壳设备电压,没有接地保护作用,所以禁用;

2、“抗干扰性强”的说法没有理由;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-12-17 13:15:02
186楼
引用CLJ007 的回复内容:

……4,IT碰壳不会产生火花,应可用在某些场合。有装漏电保护器是很安全的。抗干扰性强。不管什么系统,零线地线断都有危险可能。


1、IT系统有优势,可实现接地保护

2、可实现漏电保护

3、适用小供电系统,不适用大城市、大范围用电系统;

4、供电系统的运行方式,主要是安全保护方式的差别,没有什么“干扰”的问题;

cryinmyheart

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年8月08日
发表于:2011-08-08 22:56:57
187楼

首先感谢两位的辩论,让我们从很多看似简单的问题中学习了很多。

TN系统,以上所讨论的范围在0.4KV低压配电系统。

TN-C系统入户,三相电流不平衡的情况下,PEN线上出现电流,在线阻的作用下,PEN线上是否会产生一定的电压?如果三孔插座的PE线接入的话,是否会使设备反而带上一定的电压呢?

TN-C系统入户变为TN-C-S系统,作法上面的大大已经说的很明白了,如果上面的情况有可能发生,那么重复接地的作用其一防止N线断裂,那么是否也是在重复的把N线的电位拉为大地的电位即0电位呢?

 

cryinmyheart

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年8月08日
发表于:2011-08-08 23:23:47
188楼

李老师关于概念的问题没有错,但是实际情况中可能欣哥说的有一定的道理

我厂采用TN-C系统,质检部精密仪器出线烧毁情况,分析原因,1、电压偏高,为400V,精密仪器可能会受不了,但是我觉得主要原因可能是大量的变频器的使用中造成的谐波。同样的原因也出现在过低压电容器的爆裂问题。

现施工场地,电源为TN-C系统,大部分电脑的外壳、笔记本外壳都有人反映有电,也说明TN-C系统对220V设备较多的场所确实不适用。

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2011-10-25 14:33:08
189楼
这就是为什么进户PEN零线最小线径现在要求10平方毫米及以上。 除了机械强度外,以前的家庭用户现在都增加了大容量用电器用电量大大的增加了,各种产生谐波的设备大量使用流过PEN零线电流大量增加,由于线阻关系就有可能零线与大地产生电压差,有麻电的现象产生。可靠的户外重复接地,加粗PEN零线就能有效的降低电压差,消除麻电现象。 而为什么家庭用户要在进户电箱处将进户的TN-C系统转换为TN-C-S系统而不在室内。好处在于: 1、安全!进入到家中PE保护线正常情况下没有电流流过,保护线末端没有电压差。所有的用电电流经工作零线N到达PEN零线转换处。因为PEN线线径粗,与大地几乎没有电压差,PE保护线与大地也就没有电压差。 2、有效的节省支路开支,可根据用电量适当减小导线线径!特别是加装剩余电流保护器(漏电保护器)用电器PE保护线的线径。

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2011-10-27 15:22:37
190楼
这个帖子讨论了三年多了,又浮上来了。不过也好,温故一下三年前各位网友的精彩论剑还是很惬意的,呵呵!

长歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年12月19日
发表于:2011-10-28 16:34:23
191楼
刚开始工作时是不懂!随着时间的推移,学习积累,把所有人的技术精华变成自己的!让自己有个升华,这就是工作学习积累的结果!

muzicheng761

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2012-05-14 18:00:00
192楼
不多说,欣欣向荣是对 的

运动天使

  • 精华:3帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:119帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-06-09 20:43:29
193楼


回复内容:

对: 欣欣向荣 TN-C和TN-S出自于同一个老祖宗TT系统,一个适合... 内容的回复!

一个步进电机,没接地线时,收接触外壳有麻麻的感觉,氖泡测电笔接触外壳会亮,这个步进电机的地线到底接N还是PE,  或者单独弄个角铁打入地下作为地?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-06-09 23:51:23
194楼

让向荣给你耐心的解释吧。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2015-06-10 14:46:10
195楼


引用 运动天使 的回复内容: 回复内容:对: 欣欣向荣  TN-C和TN-S出自于同...

当然四线制PEN线,五线制PE线。在现有的供电系统,TT系统非常的少见了。不管输入的四线制还是五线制电机外壳必须连接接由输入黄绿线电排上也就是保护接零排上。不容许打地桩单独接地。根据你的所述请检查电机线圈绝缘,用兆欧表测量是否有碰壳短路现象。如所述电机可能有故障,就是不接保护零线也应该不会有麻电现象的。在本论述篇幅中有好几个画的简图应该能看得懂!另外检查下机床供电变压器不能是自偶式变压器应用隔离式变压器就不会有麻电了!

dyzhb1977

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2015年3月26日
发表于:2015-06-15 16:33:05
196楼

从08年看到现在!真是时间飞逝!!不过想问一下!具体到一家工厂供电!在配电室设接地!分配到车间总配电箱需要重复接地吗?下一级的动力配电箱也需重复接地吗?再就不论任何系统末级都可以使用RCD吧?只有三相电源没有N线能使用RCD 吗?


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-06-16 09:13:49
197楼


回复内容:

对: dyzhb1977 从08年看到现在!真是时间飞逝!!不过想问一下!具体到... 内容的回复!


首先,你所说的是不规范的供电系统。低压供电系统除特殊场所,都是中性点直接接地的。配电室没接地肯定是不行的,要求有4Ω以下的接地网与中性点连接;TN系统重复接地没问题,过去要求必须重复接地,现在对重复接地没有要求了。TN-C系统重复接地,是PEN线与接地体连接,并要连接用电设备的外露可导电部分和外部可导电部分;TN-S系统重复接地连接接地体的是PE线,N线对地绝缘。

使用RCD必须是TT系统或TN-S系统。

wangdang149

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:37帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:415
  • 注册:2012年12月08日
发表于:2015-06-16 11:38:52
198楼

学习了!!!!!!!!!!!!!!!!

dyzhb1977

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2015年3月26日
发表于:2015-06-17 10:28:21
199楼


回复内容:

对: 李纯绪 回复内容:对: dyzhb1977  从08年看到现在... 内容的回复!

想请教一下:同一系统中不许出现保护接零和保护接地。这句话中的“同系统”以什么定义的!再就是在TN-C 或TN-C-S 、TN-S系统中可以局部采用TT的系统吗?再就是RCD在TN-C-S、或TN-S系统中使用和TT系统中使用保护效果是一样的吗?

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2015-06-17 11:17:57
200楼

所谓“同系统”就是同一台变压器输出或移动式临时发电机输出到各个用电器的范围里面回路中。也就是TN系统不能局部TT系统,如果这样就犯规了,就是“一部分接零一部分接地”也就是TT这部分接地线与接零线只与大地相通的,接地线与接零线不是直接相通只与大地相通。

TN与TT使用RCD效果相似,TN的反应灵敏度要比TT灵敏,因为接零阻值要比接地阻值小的多。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师