///富士变频器/// 点击:26804 | 回复:409



董事

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2005-12-10 12:35:00
楼主
本人维修富士十几年,公司经营富士变频器,作为世界最大占有量的富士通用变频器应该会有好多问题。我登录工控网较晚,看到一些似是而非的解答可能会让大家走弯路,希望为大家出点力,不知道如何?



董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-02-13 18:52:00
41楼
富士G11S160变频器上电或启动故障显示(OH1)测温传感器开路散热片过热 
 
以下是对《富士G11S160变频器上电或启动故障显示(OH1)测温传感器开路》的回复:  
  
 董事:      风扇坏了。富士的温度传感器几乎没坏过! 
 

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-02-13 18:55:00
42楼
本董事已将e9s资料上传至自助资料库成功。
http://s.gongkong.com/download/detail.asp?id=3164

大常

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2006-02-15 19:59:00
43楼
请董事留下电话,谢谢!

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-02-16 11:48:00
44楼
电话:010-62121601,62121602,62121603
传真:010-62123180
移动:13701089630
Email:clan6839@sina.com
      clan6839@vip.sohu.com

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-02-17 10:05:00
45楼
 ---全新富士5000G11-132KW主控板一块
联系电话:013511378079周先生 
 
以下是对《急需富士主控板一块》的回复:  
共有1人回复 分页: 1    
 董事:  引用   加为好友   发送留言   编辑  2006-2-17 10:00:00 
    由于有人仿制富士变频器,富士采取了保护措施,因此此板全新的很难搞到(过程很复杂),可谓奇货可居。 
 

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-02-17 17:53:00
46楼
 富士P11 的变频器怎么恢复出厂值啊(锁定参数没有锁 )? 我现在其他参数都能改,可是恢复出厂值和参数锁定改不了。是不是需要短接哪个端子啊? 
 
以下是对《富士P11》的回复:  
共有2人回复 分页: 1    
 激情如火:  引用   加为好友   发送留言   2006-2-17 13:52:00 
    通过H03来完成恢复出厂值。
同时按住stop和向上箭头,设置参数为1,然后按住func/data
键完成初始化。 
 
 董事:  引用   加为好友   发送留言   编辑  2006-2-17 17:52:00 
    看看E01---E09参数内那个为19,对应的端子与CM短接即可进行楼上的操作。(详见说明书5-17页)13701089630 
 

Daribo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年1月14日
发表于:2006-02-21 22:00:00
47楼
老师,你好,能否给份G9的线路原理或简单地介绍一下.......

钟海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年3月06日
发表于:2006-03-06 08:59:00
48楼
各位前辈,请锡教FVR。E9S变频器说明书,可下载??谢谢!!456123wei@21cn.com

钟海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年3月06日
发表于:2006-03-06 09:01:00
49楼
富士变频器的说明书哪位前辈可E——给我,感谢!456123wei@21cn.com

hjl1234

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 397回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1288
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2006-03-06 12:39:00
50楼
  懂事您好 !有G7S的中文手册吗,感谢!
hjl123321@126.com

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-03-06 15:46:00
51楼
本董事已将e9s资料上传至自助资料库成功。
http://s.gongkong.com/download/detail.asp?id=3164
请下载

cdd88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年2月14日
发表于:2006-03-06 16:15:00
52楼
请问董工:有A 4506 的资料吗?

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-03-06 16:35:00
53楼
请留EMAIL地址

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-03-07 14:03:00
54楼
安捷伦的A4506资料已上传至自助资料库
http://www.gongkong.com/download/

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-03-10 12:05:00
55楼

TO:蜂子:G9S
1,将CM-X5短接即可初始化。
2,如果面板操作FWD-CM要短接。
TO:说来坏长:VG3N
变频器的制动是自动的,无须参数设定。VG3N的资料我有.

风云8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年7月06日
发表于:2006-03-10 15:12:00
56楼
董事您好:
   我现在用5000GS系列变频器,用电位器调速,用多功能端子的XA运行多步频率的第一步频率。现在我想用一自复位按钮锁定电位器调节出来的频率,按一下就锁定当前电位器调节出来的频率,此时调节电位器要求不起作用,再按一下解除锁定,此时能够用电位器继续调节频率。请问能做到吗?如果能做到应该用哪个控制端子,怎样设置功能代码?

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-03-10 15:56:00
57楼
G11S如下
1,首先多步频率选择优先级最高
2,可定义X端子为11转换开关切换设定值
方法很多,不要拘泥于一种方法。

风云8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年7月06日
发表于:2006-03-10 16:50:00
58楼
我现在主要是想锁定电位器调节出来的那个频率,我用转换开关试过了,只是在XA设定为多步频率的时候锁定在多步的第一步(我设置了E01=0),然后我把E01改为20,6等多个参数都不能锁定电位器调节出来的的当前频率,调节电位器频率仍然在变。请教到底该怎么做才能锁定呢?麻烦老大详细说明一下。谢谢了!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-12 18:21:00
59楼
 董事您好:
    我是用RYC201D3-VVT2富士伺服放大器(变频器)
    GYS201DC2-T2C富士电机
    我是在实验室用这些的!

1  伺服放大器CN1 CN2 上连接线要求带屏蔽线的,现在找不到带屏蔽线的,能不能用不带屏蔽的?
2  连接线要求要求3米 我用短一些的行不行?

 






你好吗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2004年5月27日
发表于:2006-03-12 19:15:00
60楼
各位前辈,请教一下啊我现在使用型号为5000G11S/P11S 30KW的变频器 出现Er7报警。主电路电源端子L1/R L3/T 上了电压 。还报警我该怎样处理啊

热门招聘
相关主题

官方公众号