西门子6SE70变频器从闭环控制改到开环控制如何修改参数? 点击:6108 | 回复:5



zhyayazh

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年6月27日
发表于:2010-04-22 18:53:09
楼主

我有这台西门子6SE70变频器,开始是开环控制,后来再变频器上修改了3,4个参数变成闭环控制了,当时的记录找不到了,记得是先改一个参数让变频器可以现场直接进行修改参数,然后改开,闭环控制参数,然后将开始的参数改回不能现场修改。

现在想改回原来的开环控制,不知道修改哪几个参数,希望知道的赐教




bz70178

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年9月10日
发表于:2010-04-24 19:14:52
1楼
p100 ,4是闭环,3是开环

小峰888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月10日
发表于:2010-04-25 23:12:53
2楼
p60=5然后再改p100=3就可以了。

kiss7996

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月03日
发表于:2010-04-27 21:15:45
3楼

P060=5,可以进行参数修改;P100=3开环,=4闭环;P130=10开环,15闭环。可以去查使用大全什么都会有的。

在gkkkg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2014年11月27日
发表于:2017-01-01 16:37:47
4楼

回复内容:

对:kiss7996 P060=5,可以进行参数修改;P100=3开环,=4闭环;P130=10开环,15闭环。可以去查使用大全什么都会有的。     内容的回复:

是西门子变频器使用大全吗

天狮仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年6月18日
发表于:2017-05-13 11:39:57
5楼

学习了,知道但记不住参数