当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
首页
上一页
...
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
下一页
尾页
///富士变频器///
点击:
26888
| 回复:
409
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2005-12-10 12:35:00
楼主
本人维修富士十几年,公司经营富士变频器,作为世界最大占有量的富士通用变频器应该会有好多问题。我登录工控网较晚,看到一些似是而非的解答可能会让大家走弯路,希望为大家出点力,不知道如何?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ll2008
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 177回
年度积分:0
历史总积分:290
注册:2007年3月10日
发表于:2007-04-19 16:01:00
241楼
请问董工富士G9 11KW的驱动电路上有个两脚半的三极管型号是什么我这个看不清了 是MY还是NY?或者是其他的什么型号.在那里能买到急盼!谢谢
回复
引用
举报
WEILI
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 290回
年度积分:0
历史总积分:465
注册:2006年8月16日
发表于:2007-04-28 14:17:00
242楼
董工你好,你能说一下富士G3.7KW电源是怎么工作的.万分感谢
回复
引用
举报
QA1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 182回
年度积分:0
历史总积分:480
注册:2004年12月10日
发表于:2007-04-28 22:50:00
243楼
请问董工及各位:G9 45KW上面贴片B22及TL45是不是三极管,有没有替换型号.
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2007-04-29 09:51:00
244楼
日本人的半导体总是不好找,像富士开关电源的芯片,原理几乎和3844一样,他单独搞一封装,再改个名字,你就没法找到
小雪2007:G9S-PPCB4-11我有新的
WEILI:可参照3844
aa5478: 印刷板上三极管T开头,二极管D开头,稳压管ZD开头
回复
引用
举报
ll2008
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 177回
年度积分:0
历史总积分:290
注册:2007年3月10日
发表于:2007-04-29 10:35:00
245楼
新的驱动板吗?多少钱呢?
回复
引用
举报
ll2008
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
注册:2004年9月29日
发表于:2007-04-29 20:46:00
250楼
董工你好:请问FRN11G11S-4CX 运行几小时后显示OC3复位后可以正常工作 有的时候运行几天也不显示,有的时候一天跳好几次OC3故障,有的时候显示LU 一般是那里的问题?
还有一台FRN15G11S-4CX 运行几小时后显示OH1 复位后又可以正常运行几个小时,请问这又是那里的问题。谢谢!
您有没有QQ号 我的359855927
回复
引用
举报
天宇来客
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2004年9月29日
发表于:2007-04-29 21:04:00
251楼
呵呵 真不好意思 叫错了 应该是蔡工 对不起了
另外还有个问题就是G11 3.7KW的机器用PS12047模块 在别的机器上很正常,频率可以升到50HZ。 但是用在针织机上就要么启动不起来 要么启动起来频率只能上升到20HZ左右电机嗡嗡的噪声很大(6级电机),如果另找一台3.7KW的变频器装上就可以正常运行,请问是那里问题,谢谢!
回复
引用
举报
QING78
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:682
注册:2006年2月14日
发表于:2007-04-30 09:39:00
252楼
关注中!
回复
引用
举报
hbb001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2005年8月11日
发表于:2007-04-30 22:28:00
253楼
我有富士G11全系列的板子13867102921
回复
引用
举报
hbb001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2005年8月11日
发表于:2007-04-30 22:29:00
254楼
过流是模块坏
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2007-05-09 17:18:00
255楼
不错,过流大部分是逆变模块老化了
欠压可能整流里的可控硅老化了
PS12047我有新的
我的QQ:719322224
回复
引用
举报
shibushi
关注
私信
精华:42帖
求助:9帖
帖子:171帖 | 319回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2004年11月01日
发表于:2007-05-14 13:49:00
256楼
蔡工,富士G11变频器11KW主板有没有?什么价?
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2007-05-14 15:02:00
257楼
楼上的,大量新品现货。
回复
引用
举报
变频维修的
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2007年3月19日
发表于:2007-05-14 15:15:00
258楼
楼主请问 富士P11电梯专用变频器 密码忘记了 有什么方法解开吗 谢谢 !!!
回复
引用
举报
夏天的我
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2005年3月21日
发表于:2007-05-16 14:05:00
259楼
G11S/P11S操作说明书,能发一份给我吗?谢谢
WUJGUO@GMAIL.COM
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2007-05-17 11:04:00
260楼
对于电梯应用的变频器,因牵扯大量的安全问题,密码无法解,只能清空程序
http://www.bjclan.com/down.asp?catid=305
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
有关注塑机变频器
[5379]
变频器带惯性大的负载应该怎...
[5853]
西门子6SE70变频器从闭环控制...
[5810]
求助:变频器炸电解电容的原因...
[5201]
问变频器整流桥为什么容易坏...
[7946]
安川G7变频器报VCF解决办法
[15145]
利用单相AC220V电源调试三相...
[9500]
一台变频器带两台电机,能否同...
[10688]
变频器缺相能运行吗?
[15625]
变频器接地问题
[8911]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
...
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
下一页
尾页