G11S/P11S的内置PID运行参数设置
以远传压力表为水压反馈.例如1mpa的表=10kg(仅供参考)
F02 =1 外部运行
F03 =50HZ 最高频率
F15 =50HZ 上限频率
F16=25HZ 下限频率
E40 =10 相对远传压力表的最大量程
H20 =1 正动作
H21 =0 反馈信号为0-10V
H22 =1.0-5.0 P值
H23 =5.0 I值
H25 =2S 反馈滤波时间
以上已经设定了反馈源,最大量程以及PI参数,加减速时间及其它参数具体情况具体设定。
下面要设定目标值了.
在液晶屏STOP状态下,按上升箭头
屏幕会显示 请输入PID指令
0.00-10.00
再按上升箭头LED屏会显示数字在增加,直到设定值。例如:设定3KG压力,面板显示3.00 (即目标值),按FUNC/DATA键即可。
注: 1.目标值的设定可在运行,停止时更改.
2.最好用5V电源给远传压力表供电,或在13端串400欧姆电阻(是为了保护11-13不短路),E40要乘以2.