///富士变频器///
点击:
26804
| 回复:
409
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2005-12-10 12:35:00
楼主
本人维修富士十几年,公司经营富士变频器,作为世界最大占有量的富士通用变频器应该会有好多问题。我登录工控网较晚,看到一些似是而非的解答可能会让大家走弯路,希望为大家出点力,不知道如何?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2007-01-12 19:28:00
181楼
to:tanghai99:把载频降下来再测(F81)
TO:财:1,把载频升高点;2,作个自动调谐;3,改成矢量控制。
4,有可能输出模块劣化,换掉;5驱动板坏了,换新的
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2007-01-12 19:31:00
182楼
E9S报警OH2有可能CPU模块坏了http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=369538
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2007-01-12 19:36:00
183楼
G11S运行报警LU有可能直流接触器坏了,FC-1UL,FC-4UL
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=368899
回复
引用
举报
linwg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 216回
年度积分:0
历史总积分:286
注册:2003年8月23日
发表于:2007-01-12 21:04:00
184楼
有一台仓库里放了8年的C9S,2,2KW,最近要用时通电一试(没带电机)一运行就跳CO1有时也跳OC3,是一体化模块。请教怎样处理谢谢!
回复
引用
举报
ZIGEGAN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 112回
年度积分:0
历史总积分:206
注册:2009年5月22日
发表于:2007-01-12 21:37:00
185楼
你好,P7缺V相,检查驱动电路都正常,光藕 4049,4050,A2003,均一换新,怀疑FE-1433有问题,请问有这个集成电路吗?
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2007-01-13 08:21:00
186楼
to: linwg:紧凑型变频器坏了没有好办法,只能报废。
zigegan:是富士什么型号变频器?
回复
引用
举报
ken441381
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2007年1月12日
发表于:2007-01-15 14:24:00
187楼
董工,你公司有三菱ANS系列的模板吗?询A1S61PN电源模板两块,A1SX41输入模板两块,A1SX42 输入模板两块,A1SY10输出模板两块,全新!!大概价格是多少?
回复
引用
举报
LIKAILI
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2004年12月30日
发表于:2007-01-15 21:20:00
188楼
你好
你那里有富士G7 55KW的驱动板?
回复
引用
举报
QING78
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:682
注册:2006年2月14日
发表于:2007-01-16 09:34:00
189楼
富士5.5G11 空载时最高频率运行,用万用表测量发现三相输出电压不平衡!一相为380V,其他两相为200多伏,断电测量模块,输出端三相电阻又是相同的。请问各位这是哪里出了问题???
回复
引用
举报
ZIGEGAN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 112回
年度积分:0
历史总积分:206
注册:2009年5月22日
发表于:2007-01-16 21:03:00
190楼
你好;董工,是富士P7系列30KW,等待中,
回复
引用
举报
LIKAILI
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2004年12月30日
发表于:2007-01-17 10:47:00
191楼
你好
你那里有富士G7 55KW的驱动板?
回复
引用
举报
工人之家
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2004年9月17日
发表于:2007-01-17 20:24:00
192楼
董工:我有一90KW的富士变频器,在停机的时侯经常跳闸,显示减速时过载,可我已将减速时间延长到了300S了,请问显示减速时过载除了将减速时间延长外还有其它处理方法吗?谢谢
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2007-01-18 09:37:00
193楼
to: LIKAILI:有壹块,请电话联系我
to: Qing78:驱动板坏了,我有特价新品
to:工人之家:可以屏蔽掉,将F41设为0
回复
引用
举报
求专
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 1617回
年度积分:0
历史总积分:2975
注册:2004年7月20日
发表于:2007-01-18 12:33:00
194楼
董哥:请问标准适配电动机的定义?
回复
引用
举报
..
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2002年8月27日
发表于:2007-01-18 13:03:00
195楼
好好学一下啊!
回复
引用
举报
..
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2002年8月27日
发表于:2007-01-18 13:03:00
196楼
好好学一下啊!
回复
引用
举报
工人之家
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2004年9月17日
发表于:2007-01-20 19:00:00
197楼
我在使用变频器时发现,变频器输入用电流互感器测量的电流与变频器显示的电流不一样,那一种准确?即便是工作在50HZ的情况下,请问是咋原因?
变频器输入端电流是正弦波吗?还是电压是正弦波?谢谢!
回复
引用
举报
晕头小鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2006年12月19日
发表于:2007-01-22 20:38:00
198楼
长见识!谢谢各位!
回复
引用
举报
求专
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 1617回
年度积分:0
历史总积分:2975
注册:2004年7月20日
发表于:2007-01-25 10:24:00
199楼
?
回复
引用
举报
网博
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2006年7月10日
发表于:2007-01-27 12:01:00
200楼
请给我也发一份.谢谢.邮箱,lj817264@sohu.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
有关注塑机变频器
[5379]
变频器带惯性大的负载应该怎...
[5853]
西门子6SE70变频器从闭环控制...
[5810]
求助:变频器炸电解电容的原因...
[5201]
问变频器整流桥为什么容易坏...
[7946]
安川G7变频器报VCF解决办法
[15145]
利用单相AC220V电源调试三相...
[9500]
一台变频器带两台电机,能否同...
[10688]
变频器缺相能运行吗?
[15625]
变频器接地问题
[8911]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
下一页
尾页