///富士变频器/// 点击:26888 | 回复:409



董事

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2005-12-10 12:35:00
楼主
本人维修富士十几年,公司经营富士变频器,作为世界最大占有量的富士通用变频器应该会有好多问题。我登录工控网较晚,看到一些似是而非的解答可能会让大家走弯路,希望为大家出点力,不知道如何?



cxldd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2006-05-31 20:58:00
101楼
蔡工你要的互感器明天给出

冒进军

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-06-01 18:20:00
102楼
董工你好:你说的用示波器测试波形我在开始的时候就做了这项工作。六路波形都很正常。现在发现三个模块当中有一个存在性能不行,换了一个以后,电机是转了。但是换上的模块还是“故障模块”真的是一点把握都没有。我想问一下富士如果六路波形是好的,加上好模块是否应该就没有问题了?

黄平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2006-06-01 21:15:00
103楼
懂事:
  我一个fuji g1175kw的变频器,换了新cpu板,带一个   1.5kw 的电机,电机发抖,电机参数已改(其他参数为出厂设置),后来根据说明书,改u61=1,运转就正常了(电机不抖了),然后在10hz恒定运转下,我改参数u61=2,过了20s左右,跳er7,复位不了,初始化也没有用,不管带不带电机都是er7. 应该怎么解决啊?会不会cpu板出问题,怎么办?

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-06-02 15:20:00
104楼
  heyimjj:G9S基本是如此,CM75DY-24H假货多
黄平: 在哪里买的主板,对方没告诉你如何改参数,也没给你试好?唉!电话联系我

陆荣军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年5月20日
发表于:2006-06-02 17:51:00
105楼
有FVR-008G5B变频器参数说明吗?
ht-lc@163.com    谢谢!

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-06-02 18:18:00
106楼
 陆荣军:G5B的变频器太古老了,不想再作电子版的说明书了,把你的FAX留一下

陆荣军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年5月20日
发表于:2006-06-02 20:40:00
107楼
谢谢董事,
我的传真:0579-3516010

陆荣军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年5月20日
发表于:2006-06-03 11:53:00
108楼
谢谢蔡老师,传真收到。

华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-06-09 08:08:00
109楼
请教蔡工:
      我有一台富士G9的5.5的变频器,三相输出不 平衡,当我把PC923换好后,通电试后没显示,一会儿听到啪的一声,断电后发现模块以烧坏困惑中!

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-06-09 10:50:00
110楼
to:华子:你买的PC923可能是坏的。我在较早时在深圳买到过封装和新的一样,也量不出来好坏,炸过模块。现在我从夏普的代理商处买到了全新的

华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-06-09 15:01:00
111楼
十分感谢蔡老师的回复:
   我的PC923是从另一台富士的变频器上拆下来的,如果焊不结实也回烧掉模块吗?另外我想问一下蔡老师PC923与PC924有什么区别!
   祝蔡老师身体健康!合家欢乐!

comm

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2002年11月03日
发表于:2006-06-09 16:09:00
112楼
董事老师,E7S的Err3--CPU出错应检查哪里?还有得修吗?

chinalidl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2004年10月12日
发表于:2006-06-14 15:08:00
113楼
我有一台FRN11G11S-4CX,总是在高速运行过程中出现LU报警,除了外部断电外还有什么别的原因可能导致这种现象,谢谢!

苏州通博自动化

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:664
  • 注册:2006年2月25日
发表于:2006-06-14 15:49:00
114楼
高速运行时母线电压正常吗

高手如林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2004年12月20日
发表于:2006-06-15 14:41:00
115楼
董事,我现在用着几十套富士5000VG7S变频器和富士的PLC,请问变频器和PLC通讯时数据的地址范围是多少?

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-06-15 18:16:00
116楼
 华子:已上传PC923,PC924资料至资助资料库
comm:E7S主板我有几块
chinalidl: 风扇怎么样?
 世纪海风: 对不起,富士PLC不熟

information363

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:87帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2003年10月17日
发表于:2006-06-15 18:59:00
117楼
你好!富士P11/G11S 30KW以上机我经常碰到输出缺相(缺两相),量模块及驱动光耦都正常;量驱动板的驱动脚的直流电压正常,量驱动脚的交流驱动电压只有一相的上下桥臂有,其他两相没有;不知为何,请赐教!

information363

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:87帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2003年10月17日
发表于:2006-06-17 18:37:00
118楼
赐教!

冒进军

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-06-21 19:25:00
119楼
董工你好:
    我上次修的富士FRN11G9S-4JE的变频器现在的症状很奇怪,上次的原因主要还是摸块的问题,换了模块以后电机是转了(22KW),但是频率升到30HZ以后电流变化很大(18A-31A).但是电流平衡.30HZ-50HZ的电流症状一样.现在真的很无奈,望董工收到帖子后尽快回复,小弟很急.在这里先谢谢了.

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-06-25 12:32:00
120楼
 圆园  
   使用富士变频器有3台出现报警报护代码"Er2",只好返送维修部,不知是什么原因造成,请诸位高工赐教.拜谢! 
 
可能损坏的部件:1,操作面板,2,主板
损坏的原因:1,带电插拔,2,雷击,3,使用自制的延长电缆,
4,控制端子接入高电压
楼主出题时最好写明规格型号
如需帮助请http://www.bjclan.com/