楼主
本人维修富士十几年,公司经营富士变频器,作为世界最大占有量的富士通用变频器应该会有好多问题。我登录工控网较晚,看到一些似是而非的解答可能会让大家走弯路,希望为大家出点力,不知道如何?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-06-25 12:41:00
121楼
to: 世博神鹰:估计你的驱动还是没修好,富士这款机型反馈很少坏,建议测测波形,另外CM75DY-24H有假的。
回复
引用
举报
ZJZC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 3984回
年度积分:0
历史总积分:4895
注册:2004年10月18日
发表于:2006-06-25 13:42:00
122楼
富士E9/G9的变频器我公司有;
需要的可联系;
[color=#FF0000]TEL:0576-2401797 2196510[/color]
回复
引用
举报
a明
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2004年5月25日
发表于:2006-06-25 14:49:00
123楼
我这里有台37KW的富士变频器,它的一个风扇坏了,(风扇是三线制的黑、红、黄)型号是P11系列的,请问董事,用国产的也是三线制的能替代吗?只要尺寸差不多,电压都是24V,0.15A的
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-06-27 12:03:00
124楼
能替代,我这有日本NMB的3610kl,质量非常好
http://www.bjclan.com/cat1.asp?page=2&catid=302
回复
引用
举报
宏观:
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:170
注册:2006年5月12日
发表于:2006-06-29 20:36:00
125楼
请教菜工:现有一台P11型11KW变频器出现"OH1"报警,经设置复位后上电(但未起动运行),不到半分钟就出现"OLU"报警,断电再上电故障依旧,请问是否是主板损坏所至.谢谢!
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-06-30 17:56:00
126楼
to: 共享.共鸣:主板坏的可能性大
OH1前面有讲
回复
引用
举报
huzhenjie
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2004年1月13日
发表于:2006-07-04 09:00:00
127楼
诸位大侠:我有一台G9-11KW变频器,带两台电机运行,正常运行有8年了,最近其中一台电机烧损,变频器显示为OC1,检查无其他故障,更换新电机,刚一上电并未进行任何操作,新更换电机便冒烟烧损,而另一台老电机却没事,检查电缆没问题,请问是什么原因,谢谢!!!
回复
引用
举报
chc3337
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2006年5月15日
发表于:2006-07-05 16:38:00
128楼
蔡工你好:偶然间逛到这个论坛,看你为了大家排除这么多有关FUJI变频的各项疑难问题,真叫人佩服。我司正好在台湾也代理销售FUJI变频约20年了,近年才在上海成立公司,希望能有机会也为大家尽点力。谢谢! jeff@elta.com.cn
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-07-06 10:16:00
129楼
to: huzhenjie: 如果报OC1是较严重的报警,大多数情况有器件损坏,还是找专业人士看看吧
to:chc3337:但愿别像福大,四通似的,工控行业和家电等还是不一样的
回复
引用
举报
chc3337
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2006年5月15日
发表于:2006-07-14 13:17:00
130楼
To: a明 那个风扇坏了经常出现,我都直接把它换成同尺寸AC220V的规格,便宜方便又省心。(跟下面的大风扇接一起)
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-07-20 19:39:00
131楼
to:chc3337 谢谢OPC-G11S-2AO 的资料,这个东西是自己做的吧,富士电机的样本里可没有!
果真如此,说明日本人不防台湾人
直接改风扇的坏处是有可能烧变压器。
举个相反的例子:西门子MM4系15-22K最早用了两支带检测的ADDA的24VDC的风扇,开关电源不堪其重,坏的肯定不少,现在改成一支两线,一支三线的了。
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-07-20 19:44:00
132楼
求助:富士G9 11KW主电路板R31烧坏了,不知道阻值了
作者: F-117 ,2006-7-20 15:18:00 发表于:《变频器与调速论坛》 共有5人回复,22次点击 加为好友 发送留言
求助:富士G9 11KW主电路板R31烧坏了,不知道阻值了,知道的麻烦告之,谢先了
以下是对《求助:富士G9 11KW主电路板R31烧坏了,不知道阻值了》的回复:
董事: 引用 加为好友 发送留言 编辑 2006-7-20 18:27:00
楼主没说清楚是那块板,应该是电源驱动板上的R31,电流检测电阻,阻值很小(0.33),它如果烧了,PWM芯片可能够戗!
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-07-31 19:24:00
133楼
现有FRN5000P11变频器烧充电电阻,估计是可控硅不能触发,它的整流模块是CLK70AA160,有7个针脚,我没有找到这个模块的资料,不知哪位大虾修过,有管脚定义的?小弟在这里讨教了 ::: 我有此模块,左至右thp,5g,(温度检测)d8,s8,g8,(开关管)gth,p1(控制)。http://www.bjclan.com/
共有1人回复 分页: 1
回复
引用
举报
chc3337
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2006年5月15日
发表于:2006-09-06 16:26:00
134楼
To:董事 OPC-G11S-AO的资料只是我们根据客户需要而FUJI又不愿意开发不得已为之的东西,其他的还有不少(未必有说明书)。希望补足G11S的更多功能,让大家更爱用FUJI的东西。
关于你说的风扇的事,的确可能会引起变压器负载变大而烧坏。但实务上我们已做了好几年了,还没出过问题。何况变压器的前面还有个fuse保护着。当然,我也建议按正规的方式来处理,但想想,只要这个风扇有问题,机器就跳闸而影响生产,对客户会有多不方便啊!
谢谢你的交流。
回复
引用
举报
梁山泊吴用
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 648回
年度积分:0
历史总积分:788
注册:2006年2月24日
发表于:2006-09-06 17:45:00
135楼
求助;富士G5S的外围控制接线能帮我传一份吗?万分感谢!020-87576495
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-10-17 12:45:00
136楼
PVC75-16为富士5.5G/7.5G/7.5P/11P专用整流模块(CVM)。
主端子依次为R,S,T,DB(制动端),P1。左侧A,P1之间为可控硅(作用相当于接触器)
控制极依次为1(THP),2(5G),5(Gth),6(P1),9(D8),14(G8),15(S8),17(G7),18(N),21(P+).其中1,2为热敏电阻,5,6为可控硅驱动,9,14,15为开关电源MOSFET,17,18为制动单元驱动
回复
引用
举报
日泰
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:148帖 | 530回
年度积分:1
历史总积分:1299
注册:2005年11月16日
发表于:2006-10-17 13:59:00
137楼
免费资料:1,G11S/P11S操作说明书,彩页样本
2,E11S操作说明书,彩页样本
3, C1S操作说明书,彩页样本
索取以上资料,如行请邮寄以下地址:
淄博高新区政通路135号高科技创业园E座113-116 郑炜收
邮编:255086 真诚期待有机会合作!
回复
引用
举报
gzr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2006年11月24日
发表于:2006-11-25 11:28:00
138楼
董事:
你好请教一下富士5000p9s中文说明书有吗运行中出现字母;1h2 2h1是什么故障谢谢指教
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-11-25 12:14:00
139楼
似乎你的面板坏了.资料可到我公司下载http://www.bjclan.com/
回复
引用
举报
gzr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2006年11月24日
发表于:2006-11-27 11:17:00
140楼
董事:
你好请问富士线路板编号hhe82088r425-19\25-04上的t17元件是什么型号请指教
谢谢
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
有关注塑机变频器
[5379]
变频器带惯性大的负载应该怎...
[5853]
西门子6SE70变频器从闭环控制...
[5810]
求助:变频器炸电解电容的原因...
[5201]
问变频器整流桥为什么容易坏...
[7946]
安川G7变频器报VCF解决办法
[15145]
利用单相AC220V电源调试三相...
[9500]
一台变频器带两台电机,能否同...
[10688]
变频器缺相能运行吗?
[15625]
变频器接地问题
[8911]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
下一页
尾页