发表于:2003-10-29 13:29:00
27楼
我曾做过变频一拖三水泵(各95KW),近二年了,没有任何问题。
要注意以下几点:
1、变频与工频回路的接触器一定要有联锁!绝不能有同时闭合的情况!若用PLC控制接触器,软件里也最好加上联锁。
2、变频切到工频时,为避免工频启动电流大,应在电机还未停止时就接到工频。这一点我同意李惠锋的。
3、工频切到变频时,为避免对变频器的冲击,应待电机停车后再接上变频。这一点我同意李春发的。
我就是按以上原则设计主回路及PLC软件的。变频器是富士,PLC是OMRON。
但看到大家的讨论,我也学到一个知识:相位问题。汗颜!我当时就没考虑到这个问题。回想我的系统,工频切到变频时,我先停车,再变频启动,应该没有问题(歪打正着,我当初的考虑是运转中的电机会产生再生电动势,对变频器会有影响,完全不了解相位的事情!)。而变频切到工频时,如果相位不同步,可能会对电网有影响,甚至如李春发所说,电流回更大。但也许那个变压器容量够大吧,现在还没发生什么事(再次汗颜!也许我得按李春发说的改造一下?)。
不过,魏冰的疑问还请李春发解答一下。变频启动、工频运行,就是为了减小启动电流呀。若先停车,岂不失去意义了?
也请李惠锋解释一下李春发的相位问题。