项目为两台S7-300plc,cpu型号均为315-2pn,两台PLC之间建立S7通讯连接,为单边通讯。现在通讯已经连接,运行正常。现在想咨询的问题时,如果建立S7连接后,若做服务器的PLC停机或停电了,对客户端PLC有什么影响?会不会导致客户端PLC故障停机?
楼主最近还看过
希望高手解惑,如果这种情况发生,客户端PLC会故障停机的话如何处理?
wangqian
客户端PLC程序中增加OB87就不会停机了
tongok
不会,你只是通讯而已。