ModbusTCP转ModbusRTU转换器参数设置
选择从站连接方式为7个从站,等待从站回答时间255ms
第一种方式:从站只有一个,站号为 1
第二种方式:从站共有七个,站号为 1-7
modbus TCP 起始地址与 modbus 从站的对应关系
00000-09999 对应 1 号从站 0-9999
10000-19999 对应 2 号从站 0-9999
20000-29999 对应 3 号从站 0-9999
......
50000-59999 对应 6 号从站 0-9999
60000-65535 对应 7 号从站 0-5535
第三种方式:从站共有 66 个,站号为 1-66
modbus TCP 起始地址与 modbus 从站的对应关系
00000-00999 对应 1 号从站 0-999
01000-01999 对应 2 号从站 0-999
02000-02999 对应 3 号从站 0-999
......
64000-64999 对应 65 号从站 0-999
65000-65535 对应 66 号从站 0-535
打开Modbus Slave软件,选用从站站号2,03功能码(4x)
从站波特率:9600、8个数据位、无校验、1个停止位
改数据如下:
200SMART程序如下,打开监控表,数据已经通过我们TCP转ModbusRTU转换器读取过来
如果调试时在调试与诊断功能出现错误,重新上电即可。