首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页

plc控制变频器 点击:38424 | 回复:785



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-02 07:40:00
楼主
请教PLC控制变频器,不是太复杂的控制。只需起动与速度设定功能。有一点就是要随时能对变频器进速度变更,无极的。要怎样做?本人看过台达的PLC与变频器,觉得用RS485通讯,可以实现,但是实际动手又觉得不上手,想请高手指点,有例子最好。设定速度,本人要用触摸屏,这一点可以暂不考虑,可以试用拔码器设定,这个应如何编程?求 各位高手了!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-12 16:14:00
1楼
没人回这个问题吗?不屑?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-12 20:24:00
2楼
控制变频器的速度只要通过模拟量输出模块给出合适的电压(0-10V) 或电流信号(4-20mA)即可。

tonyking88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2003年9月02日
发表于:2003-12-12 21:09:00
3楼
我做过三菱的,用RS指令,写频率,读数据,这要看变频器的RS485通信协议,很简单的.首先在D8120定义通讯格式,然后用RS,最后置为M8122.这中间要注意的是16进制和ASC码的转换和CRC校连.

踏脚

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年11月17日
发表于:2003-12-12 21:59:00
4楼
请教:PLC的那条指令可实现无级调速

tonyking88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2003年9月02日
发表于:2003-12-12 22:12:00
5楼
写频率啊.MOV指令

SIEMEN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2002年4月28日
发表于:2003-12-12 23:09:00
6楼
jhjjh

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-13 08:54:00
7楼
各位所说的,我感觉很好, 刑宏良先生所说我觉比较容易想到,我一开始就是这样想的,这个比较直接,但具体的还是不太了解,不敢肯定。 tonyking88所讲,我是很想知道,因为这方面我很少接触,先生是做过三菱的,正好,我也对三菱较熟,但只是维修方面的,哈,小儿科了,ANS系列的,该如何做呢? 凡涉及到特殊模组的,我就有点不知所以了,不知各位老师有否资料,或者是实际程式启发我一下?!先谢谢了!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-13 09:38:00
8楼
用D/A价贵,用RS485编程复杂,但无需增模组,但具体的RS485是否很好用,我就不知了,我也在想这个问题!

dqq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2003年7月12日
发表于:2003-12-13 09:45:00
9楼
哈哈!!!!!! 台达对自己同品牌的东西是最好编的了。 可以用它的专用指令啊。通过RS-485来驱动它不是更好吗!! 如:FWD S1 S2 N的正转指令。 如有问题可以和我联系啊。 0571-86459722 丁全球

ZHTOK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:744
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2003-12-13 15:39:00
10楼
刑宏良的方法绝对可以。 通讯方式:按变频器的通讯协议(指定格式)把频率给定值写入到变频器相应寄存器。级差看分辨率。

数控w

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:298
  • 注册:2003年11月26日
发表于:2003-12-13 15:50:00
11楼
楼上的各位的见解真是不错,这个问题也是本人所关心的。那各位能否帮忙得一个结论出来?我的PLC是40点左右的,控制两台变频器,一台很近,1米吧,另一台远一些,20~30米左右,如用A/D那价格也是问题,可以考虑性价比!依各位所见,是用A/D,还是用RS485呢?,用485会有时间问题吗?

microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2003-12-13 20:00:00
12楼
用RS485比较好,除了可以调节速度还可以修改变频器工作参数等(扩展性比较好)。如果PLC和变频器使用相同厂家的配合起来就方便多了。

数控w

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:298
  • 注册:2003年11月26日
发表于:2003-12-13 20:12:00
13楼
谢谢!那就用458控制。泸河选型?

感悟人生

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2003年6月02日
发表于:2003-12-14 02:57:00
14楼
松下电工的VF0系列变频器具有脉冲控制功能,可以达到你的要求,而且不需要模拟量模块和转换器,成本很低。至于距离可以做个实验来检测一下控制效果。

Mike_Sh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2003-12-14 15:04:00
15楼
现在各厂家出的变频器基本上都有两种控制方式(模拟、数字)。无论哪种方式应用都很方便。模拟量只能对速度进行控制,一般要结合开关量作逻辑控制。数字控制通过编码实现对变频器的控制,功能多一些。关键看个人喜好了!

偶阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2003年12月14日
发表于:2003-12-14 19:01:00
16楼
距离不长就别去考虑廷时问题!

GRS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2003年3月30日
发表于:2003-12-14 20:10:00
17楼
用三菱PLC RS指令实现VVF通信是一个常用方法。

数控w

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:298
  • 注册:2003年11月26日
发表于:2003-12-14 20:28:00
18楼
RS指令是通信指令吗?我看了一下,没找到。嫩否指点一下,我手头有三菱的,变频器有三菱的和台安的,台安的有485口,嫩帮忙编一个小程序看看吗?谢谢了!

TTONY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2003-12-14 21:08:00
19楼
RS指令是三菱的通讯指令,三菱的PLC 可以挂31台变频器,至于RS指令的数据寄存器的内容这要看变频器的通讯协议.

TTONY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2003-12-14 21:18:00
20楼
三菱特别模块的编程主要用FROM指令TO指令,至于温度模块他有BUFFER,只要用FROM指令读到数据寄器即可,然后除10即为实际温度.然后在用比较指令.即可.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师