NAMUR型二线制接近开关怎么能作为PLC的开关量输入 点击:22051 | 回复:148



ouyang1

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-13 09:00:00
楼主
请问: 将接近开关的信号,送到PLC的开关量输入, 需要增加什么转换器吗? 有什么注意事项呢? 十万火急!



中子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2004年4月13日
发表于:2006-04-13 09:12:00
1楼
  不用吧?它不就是个开关吗?按一般的触点对待就是了,常开或者常闭。

ouyang1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-13 10:47:00
2楼
接近开关的信号是不能直接接入PLC的

jjq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 1390回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1859
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-04-13 10:53:00
3楼
谁说的
不懂别装懂啊

老工控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 4475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22733
  • 注册:2003年6月25日
发表于:2006-04-13 14:09:00
4楼
我认为注意2点:
1、注意交、直流
2、注意PNP、NPN

欢迎大家补充

数控+系统

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2006-04-13 14:24:00
5楼
中达电先生说的对,接近开关的信号是不能直接接入PLC的,要选3线或4线的。

举一反三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:501
  • 注册:2005年1月11日
发表于:2006-04-13 14:44:00
6楼
不会不能直接接入PLC

enzyh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:739
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2006-04-13 14:51:00
7楼
接PLC的接近开关一般是三线的.两根线做电源,一正一负.另外一根就是信号线,直接接到PLC的输入口就行了.
电源线可以用PLC提供的,注意极性可别接反了啊

ouyang1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-13 16:54:00
8楼
我的接近开关是NAMUR型二线制,直流8V工作

赵树旗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 40回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:74
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2006-04-13 16:57:00
9楼
怎么可能不能接接近开关,我们以前的一套系统就能接,肯定是线接错了。

老工控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 4475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22733
  • 注册:2003年6月25日
发表于:2006-04-13 17:15:00
10楼
 中达电:  引用   加为好友   发送留言   2006-4-13 16:54:00 
    我的接近开关是NAMUR型二线制,直流8V工作 
 
为什么不事先说明是namur型的?

这是本安型防爆开关,得通过本安型防爆安全栅才能进PLC的

enzyh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:739
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2006-04-13 18:45:00
11楼
很复杂呢,防爆安全栅怎么回事呢,老工控给大家说一说啊,谢谢了!

lgs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 697回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2006-04-13 19:15:00
12楼
2线的可以

老工控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 4475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22733
  • 注册:2003年6月25日
发表于:2006-04-13 19:50:00
13楼
先给大家看看本安型防爆安全栅的图片: 1、TURCK

老工控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 4475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22733
  • 注册:2003年6月25日
发表于:2006-04-13 19:55:00
14楼
2、和泉

lgs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 697回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2006-04-13 23:58:00
15楼
漂亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2006-04-14 01:53:00
16楼
我用三菱,西门子,ABB的,都可以直接接进PLC,其他型号我想应该也是可以的.可能有的为了安全起见弄了隔离什么的.

中央战车

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1662回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2006-04-14 07:19:00
17楼
接近开关就是对接点,能不能进PLC,只要看加多大电压,带多少V电压回路就可以,PLC一般都是24V的,24V回路就可以直接进!
220V回路进PLC就应该加隔离继电器,就是中间继电器,线圈220V带24V电压的接点.但是为了安全问题,一般做工程时输入,输出都应该加隔离的.

ouyang1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-14 08:32:00
18楼
请问各位,如果不用NAMUR型8VDC的接近开关, 那不是可以省掉安全栅了吗?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-04-14 08:33:00
19楼
两线的接近开关肯定不行,三线的最好不要试,四线的接点独立,可以,不过要考虑干扰.可考虑加小继电器,一切OK.

ouyang1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-14 09:29:00
20楼
请问毕庆民先生, 你指的"干扰"是什么样的干扰? 能说详细一些吗?
加个小继电器,就能抗干扰了吗?
多谢了!