NAMUR型二线制接近开关怎么能作为PLC的开关量输入
点击:
22051
| 回复:
148
ouyang1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:72帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:471
注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-13 09:00:00
楼主
请问: 将接近开关的信号,送到PLC的开关量输入, 需要增加什么转换器吗? 有什么注意事项呢? 十万火急!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中子
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 163回
年度积分:0
历史总积分:401
注册:2004年4月13日
发表于:2006-04-13 09:12:00
1楼
不用吧?它不就是个开关吗?按一般的触点对待就是了,常开或者常闭。
回复
引用
举报
ouyang1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:72帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:471
注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-13 10:47:00
2楼
接近开关的信号是不能直接接入PLC的
回复
引用
举报
jjq
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 1390回
年度积分:0
历史总积分:1859
注册:2003年10月28日
发表于:2006-04-13 10:53:00
3楼
谁说的
不懂别装懂啊
回复
引用
举报
老工控
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 4475回
年度积分:0
历史总积分:22733
注册:2003年6月25日
发表于:2006-04-13 14:09:00
4楼
我认为注意2点:
1、注意交、直流
2、注意PNP、NPN
欢迎大家补充
回复
引用
举报
数控+系统
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:57帖 | 404回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年12月21日
发表于:2006-04-13 14:24:00
5楼
中达电先生说的对,接近开关的信号是不能直接接入PLC的,要选3线或4线的。
回复
引用
举报
举一反三
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 201回
年度积分:0
历史总积分:501
注册:2005年1月11日
发表于:2006-04-13 14:44:00
6楼
不会不能直接接入PLC
回复
引用
举报
enzyh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 320回
年度积分:0
历史总积分:739
注册:2004年11月12日
发表于:2006-04-13 14:51:00
7楼
接PLC的接近开关一般是三线的.两根线做电源,一正一负.另外一根就是信号线,直接接到PLC的输入口就行了.
电源线可以用PLC提供的,注意极性可别接反了啊
回复
引用
举报
ouyang1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:72帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:471
注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-13 16:54:00
8楼
我的接近开关是NAMUR型二线制,直流8V工作
回复
引用
举报
赵树旗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 40回
年度积分:2
历史总积分:74
注册:2006年3月16日
发表于:2006-04-13 16:57:00
9楼
怎么可能不能接接近开关,我们以前的一套系统就能接,肯定是线接错了。
回复
引用
举报
老工控
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 4475回
年度积分:0
历史总积分:22733
注册:2003年6月25日
发表于:2006-04-13 17:15:00
10楼
中达电: 引用 加为好友 发送留言 2006-4-13 16:54:00
我的接近开关是NAMUR型二线制,直流8V工作
为什么不事先说明是namur型的?
这是本安型防爆开关,得通过本安型防爆安全栅才能进PLC的
回复
引用
举报
enzyh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 320回
年度积分:0
历史总积分:739
注册:2004年11月12日
发表于:2006-04-13 18:45:00
11楼
很复杂呢,防爆安全栅怎么回事呢,老工控给大家说一说啊,谢谢了!
回复
引用
举报
lgs
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 697回
年度积分:0
历史总积分:1499
注册:2005年12月31日
发表于:2006-04-13 19:15:00
12楼
2线的可以
回复
引用
举报
老工控
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 4475回
年度积分:0
历史总积分:22733
注册:2003年6月25日
发表于:2006-04-13 19:50:00
13楼
先给大家看看本安型防爆安全栅的图片: 1、TURCK
回复
引用
举报
老工控
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 4475回
年度积分:0
历史总积分:22733
注册:2003年6月25日
发表于:2006-04-13 19:55:00
14楼
2、和泉
回复
引用
举报
lgs
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 697回
年度积分:0
历史总积分:1499
注册:2005年12月31日
发表于:2006-04-13 23:58:00
15楼
漂亮
回复
引用
举报
这
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 143回
年度积分:0
历史总积分:239
注册:2006年2月13日
发表于:2006-04-14 01:53:00
16楼
我用三菱,西门子,ABB的,都可以直接接进PLC,其他型号我想应该也是可以的.可能有的为了安全起见弄了隔离什么的.
回复
引用
举报
中央战车
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1662回
年度积分:0
历史总积分:3482
注册:2005年5月17日
发表于:2006-04-14 07:19:00
17楼
接近开关就是对接点,能不能进PLC,只要看加多大电压,带多少V电压回路就可以,PLC一般都是24V的,24V回路就可以直接进!
220V回路进PLC就应该加隔离继电器,就是中间继电器,线圈220V带24V电压的接点.但是为了安全问题,一般做工程时输入,输出都应该加隔离的.
回复
引用
举报
ouyang1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:72帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:471
注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-14 08:32:00
18楼
请问各位,如果不用NAMUR型8VDC的接近开关, 那不是可以省掉安全栅了吗?
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-04-14 08:33:00
19楼
两线的接近开关肯定不行,三线的最好不要试,四线的接点独立,可以,不过要考虑干扰.可考虑加小继电器,一切OK.
回复
引用
举报
ouyang1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:72帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:471
注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-14 09:29:00
20楼
请问毕庆民先生, 你指的"干扰"是什么样的干扰? 能说详细一些吗?
加个小继电器,就能抗干扰了吗?
多谢了!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
cp5611
[8003]
继电器输出型PLC,驱动一交流...
[8103]
分析分析这把电动剃头剪的工...
[14808]
请教三菱PLC的D8030 D8031的...
[12142]
memobus与 modbus这两个通讯...
[7295]
设计你自己的PLC(可编程序控...
[15005]
手动控制与自动控制方式的请...
[13157]
profibus 和MPI 总线有何区别...
[7448]
PLC编程应该怎么收费呢
[7909]
Smart1000可以连接西门子S7-...
[12409]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
下一页
尾页