NAMUR型二线制接近开关怎么能作为PLC的开关量输入 点击:22020 | 回复:148



ouyang1

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-13 09:00:00
楼主
请问: 将接近开关的信号,送到PLC的开关量输入, 需要增加什么转换器吗? 有什么注意事项呢? 十万火急!



海清

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2006年1月07日
发表于:2006-04-23 10:15:00
81楼
只要电压等级适合,无需加隔离继电器的。要知道加一层设备就多一个潜在故障点。我用的西门子的。为抗干扰采用绞线。

戚军权

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年3月03日
发表于:2006-04-23 10:28:00
82楼

戚军权

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年3月03日
发表于:2006-04-23 10:32:00
83楼
我是个新手,我认为加个小继电器转换一下比较好,万一光电开关坏了也不会影响PLC

戚军权

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年3月03日
发表于:2006-04-23 10:32:00
84楼
我是个新手,我认为加个小继电器转换一下比较好,万一光电开关坏了也不会影响PLC

泡沫梦幻

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-04-23 15:30:00
85楼
  直接接入,参数要匹配。PLC输入是开关量输入,只要有电压信号,其本身输入电流很小,接近开关完全可以带动。
对于稳定性高的场合,可接入光电板。
至于3线,4线,PNP,NPN,不要多考虑。接近开关,应该搞清是高电平有效还是低电平有效,PLC输入作相应处理。如果吃不准,就买4线制的。 中达电 管理:所有帖子 所有回帖 删除

ABB789

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2006-04-23 18:03:00
86楼
可以的,前几天我们用一个电感式接近开关检测转速,两线制,要求电压与PLC提供电源匹配,可以直接接入使用.

水浪花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2006-04-23 19:32:00
87楼
应该可以把接近开关的信号进PLC.二线制或三线制都可以.我们公司用的PLC是三菱和欧姆龙的.没法现有什么不好的.

jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2006-04-23 20:21:00
88楼
进来学习拉,还没有用到过呢!

西佛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2006-04-23 21:03:00
89楼
讨论后受益匪浅

三毛36

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年4月09日
发表于:2006-04-23 21:15:00
90楼
[b]接近开关在使用时,有些是可以直接接进PLC的,有些是怕干扰,而不能直接接进PLC的.[/b]

饮水

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2002年9月09日
发表于:2006-04-25 22:05:00
91楼
NPN和PNP有什么区别,如果我光电开关是五线的继电器输出是否可以直接接入PLC

海狗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2006-04-28 11:32:00
92楼
什么也不需要,只要+,-接对就行

asdfasfas

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:29帖 | 247回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1126
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2006-04-30 20:15:00
93楼
长见识了

木土

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-05-05 09:00:00
94楼
     我用的接近开关有三线式的,四线式的,还有两线式的,我觉得只要电压配备,都可以直接进入PLC,如果电压不配备的话,可以加个中间继电器或隔离栅.

曾寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2006-05-05 09:49:00
95楼
同意毕工意见

kdw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年3月17日
发表于:2006-05-06 11:43:00
96楼
可以直接连接到开入

雪山剑客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2006-05-06 20:22:00
97楼
朋友们,
   我们都是喜欢PLC的,我们都是搞电路控制的,我建拉个群,喜欢的就加啊?群号是22221295

w563457816

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2006-05-09 18:05:00
98楼

新兵蛋子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2006-05-10 11:07:00
99楼
逻辑转换器 产品网址:http://www.rebeck-delcon.cn/product/accessories/cable/FCA_16NP-2.htm

FCA 16N/P 

在22V直流系统连接20电极扁平电缆(FC20XXX)的情况下,这种16通道转换器常常使用于将NPN信号改变为PNP信号。例如:PNP典型逻辑插片和适配器以及NPN典型装配底座MBS16ADP,适用于3线直流输入信号接近开关和机电接触,而不适用于2线接近开关。

FCA 16N/P-2 

同样的转换器不能适用于2线传感器,允许负担1MA过载电流和5MA 负载电流。

 
  


FCA 16P/N

在22V直流系统连接20电极扁平电缆(FC20XXX)的情况下,这种16通道转换器常常使用于将PNP信号改变为NPN信号。
PNP典型逻辑插片和适配器以及NPN典型装配底座MBS16ADP,适用于3线直流输入信号接近开关和机电接触,而不适用于2线接近开关。

芬兰DELCON固态继电器亚洲办事处
电话:025-86893594
联系人:鲁先生  

tealinic

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2006-05-12 12:20:00
100楼
这样的布线的确漂亮.不过还是有待加强的地方.比如封面说明!建议楼主可以发的些基本的东西大家共同学习下!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师