NAMUR型二线制接近开关怎么能作为PLC的开关量输入 点击:21641 | 回复:148



ouyang1

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-13 09:00:00
楼主
请问: 将接近开关的信号,送到PLC的开关量输入, 需要增加什么转换器吗? 有什么注意事项呢? 十万火急!



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-04-14 09:36:00
21楼
因为PLC输入信号是弱电信号,抗干扰能力差,布线要求尽量短.因接近开关一般离PLC较远,加继电器可以最大的缩短输入线的长度.

ouyang1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-14 13:06:00
22楼
请问毕庆民先生, 将接近开关接入继电器的线圈回路吗?

ouyang1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-14 13:15:00
23楼
对于频率比较高的场合, 普通的继电器不行吧?
我开始明白为什么要用安全栅了, 它主要的是起一个继电器的作用.
还有哪位有高见吗?
只是目前, 要找到"NAMUR 2线制 工作电压8VDC 500HZ 感应距离5mm"的电感式接近开关太难了, 质量要好的, 货期2周左右. 有谁有吗?

吉他手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:570
  • 注册:2006年1月24日
发表于:2006-04-14 15:08:00
24楼
要看哪种类型的接近开关啊
比如霍尔式的,我用过是可以直接接PLC 的,作为输入信号,
有2线,3线的啊

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-04-14 15:40:00
25楼
可以加中间继电器转一下

老工控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 4475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22733
  • 注册:2003年6月25日
发表于:2006-04-14 19:03:00
26楼
 对于频率比较高的场合, 普通的继电器不行吧?
我开始明白为什么要用安全栅了, 它主要的是起一个继电器的作用.
还有哪位有高见吗?
只是目前, 要找到"NAMUR 2线制 工作电压8VDC 500HZ 感应距离5mm"的电感式接近开关太难了, 质量要好的, 货期2周左右. 有谁有吗?

1、安全栅不是继电器,是将危险区域的传感器信号转换为正常plc或其他工业设备可以接收信号的隔离放大装置。在有危险气体的场合,使用本安型防爆设备时,就需要安全栅
2、你要求的接近开关我刚查过P+F的样本,NJ5-18GM-N-V1这个开关可以满足你的技术要求。5mm,8VDC,500HZ,2线制。货期我不知道,你自己问吧。

笑笑风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:412
  • 注册:2005年2月19日
发表于:2006-04-15 16:40:00
27楼
又长见识了

jfasfjsaf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2006-04-15 19:50:00
28楼
我们厂用的接近开关,光电开关都可以直接接到PLC。我们用的是西门子PLC,是24V输入,不用隔离,用的是四芯的接插线

人无完人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2006-04-15 20:14:00
29楼
我们厂用的接近开关,光电开关都可以直接接到PLC.我们用的是西门子PLC,是24V输入,不用隔离,用二芯的和三芯的接插线

电猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2006-04-15 22:26:00
30楼

电猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2006-04-15 22:29:00
31楼
接近开关就是一个开关,只要电压等级与PLC输入相匹配,就可以接入,无需加隔离。

逐浪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2005年6月30日
发表于:2006-04-15 23:20:00
32楼
好,不错

zhangsan123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1046
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2006-04-16 09:38:00
33楼
接固态继电器转换可靠性好

蒋炎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2006-04-16 14:05:00
34楼
我们公司用的是欧母龙的光电传感器是可以接人PLC的输入端的,可能的话就是要分直流,交流。还有的是PNP 与NPN之分,具体是按照PLC的类型。我是这样考虑的有什么不对的哈请个位大哥帮我纠正吧,谢谢!

中山何人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2002年11月30日
发表于:2006-04-16 14:35:00
35楼
对于NUMER形式的传感器,一般都不能直接接入PLC,要经过安全栅再接入PLC的。如果中达电兄台的接近开关不是用于火灾爆炸危险环境的话,可改用其他的普通型接近开关,只要电压和接入极性相配,这样就可直接接入PLC了。

love2006

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:209帖 | 1300回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:3382
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-04-16 14:47:00
36楼
直接接入当蓝可以了,但最好用PLC光电隔离,要是干扰多了引起误动作就麻烦了

ljinzhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2001年11月09日
发表于:2006-04-16 16:25:00
37楼
不错

liuhongshan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 905回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2778
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2006-04-16 16:42:00
38楼
具体情况具体分析,一般是可以接入的

baibai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2006-04-16 16:49:00
39楼
可以

woniu0321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 96回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:355
  • 注册:2004年8月09日
发表于:2006-04-16 22:57:00
40楼
我们公司用的是西门子的,接近开关是图尔克的,就是直接接上去的啊,不过处于抗干扰及安全的考虑,建议还是加一隔离比较好。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师