NAMUR型二线制接近开关怎么能作为PLC的开关量输入 点击:22020 | 回复:148



ouyang1

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-04-13 09:00:00
楼主
请问: 将接近开关的信号,送到PLC的开关量输入, 需要增加什么转换器吗? 有什么注意事项呢? 十万火急!



天涯海角2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年4月19日
发表于:2006-04-19 10:08:00
61楼
不错!

天涯海角2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年4月19日
发表于:2006-04-19 10:08:00
62楼
不错!

5354

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2002年12月03日
发表于:2006-04-19 10:41:00
63楼
本来近接开关输出的就是开关量,接到PLC输入端只要注意NPN/PNP和极性/常开/常闭即可。另外可以选用两线式的近接开关。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2006-04-19 13:36:00
64楼
看情况,可考虑接一个1---2K的上拉或下拉电阻即可以连接.

孤风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2006-04-19 13:38:00
65楼
那24V到底是PLC还是现场开关给的呢?
进PLC到底几线?

亚男

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年1月19日
发表于:2006-04-19 13:42:00
66楼
谢谢大家,我有学习了!

杂家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2006-04-19 16:33:00
67楼
直接接入,参数要匹配。PLC输入是开关量输入,只要有电压信号,其本身输入电流很小,接近开关完全可以带动。
对于稳定性高的场合,可接入光电板。
至于3线,4线,PNP,NPN,不要多考虑。接近开关,应该搞清是高电平有效还是低电平有效,PLC输入作相应处理。如果吃不准,就买4线制的。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-19 19:35:00
68楼
我用的是三菱的PLC.
输入就是用接近开关做的启动开关.

人缘胜求

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 100回
  • 年度积分:467
  • 历史总积分:849
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2006-04-19 21:25:00
69楼
特殊情况特殊对待。长见识了,谢谢各位。

fkj

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2006-04-20 20:25:00
70楼
注意输入电阻是否与PLC输入电阻匹配

gktgulr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2006-04-20 21:12:00
71楼
好  好

yangqingcheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2004年11月04日
发表于:2006-04-20 21:42:00
72楼

yangqingcheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2004年11月04日
发表于:2006-04-20 21:46:00
73楼
接近开关要接入PLC开关量输入点,一定要看看PLC输入侧电压是否与接近开关工作电源相符,距离不可太长,否则会误动作.最好加中间继电器转换一下.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2006-04-21 10:26:00
74楼
现在的PLC一般都不容易坏,一般可以不用隔离,早期的PLC用隔离的较多。

LIU_RW

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2002年10月10日
发表于:2006-04-21 10:38:00
75楼
要分清楚PNP、NPN,还要分清楚PLC是源型,还是漏型的,NPN接源型模块,PNP接漏型模块

asdad

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2003年8月08日
发表于:2006-04-21 14:05:00
76楼
中达电先生说的对,接近开关的信号是不能直接接入PLC的,要选3线或4线的,其中一根是你要采集的信号电平,有一根是公共线。

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2006-04-21 16:12:00
77楼
德国IFM公司十多年前就有两线4功能的接近开关面世了,不分PNP与NPN的,两线直接进PLC,一个线接电源(PNP接正,NPN接负),一个线接PLC的I/O点,如果两根线位置对换,常开功能可改常闭功能了,故称为两线四功能,这种两线制的将来是个趋势。

国产的现在做不出来,主要是漏电流太大,以至于大家误以为两线的不可以了。(两线制的必然有漏电流,而IFM的漏电流在PLC开关点动作域值之下,可不影响开关动作)。

同样,交流的可以有两线制的,因为PLC交流开关输入的漏电流允许域值较大,接近开关的漏电流不影响动作开关,所以接近开关交流输出的用两线的已经较多了。

至于前面提到的防暴型接近开关,其电流被限制在很小,需安全栅放大才能推动PLC的I/O开关动作。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-22 23:12:00
78楼

能学于人则学之,能授予人则授之。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 283回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:452
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2006-04-22 23:32:00
79楼
我这里三菱PLC,欧姆龙光电开关是直接用普通端子连接的

老工控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 4475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22733
  • 注册:2003年6月25日
发表于:2006-04-23 00:51:00
80楼
中达电: (2006-4-13 16:54:00) 管理:所有帖子 所有回帖 删除

--------------------------------------------------------------------------------
    我的接近开关是NAMUR型二线制,直流8V工作


--------------------------------------------------------------------
请大家注意楼主说的是MAMUR型开关(我在标题前加了个“NAMUR型二线制”)

老工控

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师