软启动器上电启动一会就显示输入缺相报警!? 点击:5688 | 回复:13



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-07-24 15:25:41
楼主
求助帖30分-已结帖

今天测试一台500KW软启动器,外接端子启动模式。刚启动几秒钟就报输入缺相。

万用表测量输入电压三相平衡,都在385左右。

大家如见过类似问题没有?如何处理?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:196
  • 历史总积分:3193
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2020-07-24 16:27:05
1楼

检查一下接线吧 有的软起是要把380v单独接另外的端子的 

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2020-07-24 21:26:37
2楼

接线没问题就是你的启动器的问题

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2020-07-24 21:43:35
3楼

你确定测量的是启动瞬间的电压吗?如果某一相阻抗大(主要是连接点接触电阻),在启动瞬间电压降到报警值呢?

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:13212
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2020-07-25 09:41:41
4楼

遇到过变频器没规律报欠压故障的,后来发现是断路器用的时间较长,有一相接触不良造成的,更换一台新的断路器后,就正常了。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-07-25 11:21:36
5楼

用过西普的软启动,进线是还要接到别的端子上的。建议再检查整个主回路接线。

yinguiyao

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 260回
  • 年度积分:1302
  • 历史总积分:40586
  • 注册:2010年12月23日
发表于:2020-07-25 15:55:15
6楼

软起坏了

苏三1121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2017年9月27日
发表于:2020-07-25 17:30:14
7楼

输入输出缺相都会报警,查一下输出有没有问题

w36936951

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 168回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2010年11月22日
发表于:2020-07-26 22:38:35
8楼

接线和启动器如果没问题就是线路损耗过大,线路过长,线径过小,接头或开关压线松,开关触点接触不良等

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-07-27 09:08:10
9楼

很多原因会导致:比如三相平衡电压设置的过小,比如启动瞬间某一项电压只有340V;还有就是控制单元出问题;端子接线没拧紧;接地不良好等等都会出现这样的故障

苏三1121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2017年9月27日
发表于:2020-07-30 12:07:18
10楼

有没有测量输出电压是否都为380?

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-08-31 14:06:10
11楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。



狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:469帖 | 5379回
  • 年度积分:142
  • 历史总积分:62929
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2020-09-25 10:05:10
12楼

软启动器不带负载运行会报输入缺相故障

东辽虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2016年10月17日
发表于:2020-09-25 14:14:42
13楼

目测软启坏了,估计硅完蛋了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师