1、检查伺服力矩和机械负载,看看是否选型合适。
2、检查控制的加减速设置,看控制的加减速是否设置的过陡。
3、检查电机是否存在干扰或伺服本身参数没有设置恰当导致。
4、确认伺服马达接收脉冲数与上位机发送的脉冲数是否一致,若有多出来的,可能存在干扰现象,检查控制柜布线,强弱电交叉布线;接地屏蔽处理好。
5、如果伺服电机有搭配减速机,可用手转负载部分,试探减速机输出轴是否有转动,确认减速机精度、减速比是否满足。若减速比满足不了会导致转动惯量无法匹配,负载停止时会有震荡和抖动。
6、检查伺服驱动的增益是否有提高,还有伺服驱动参数中转动惯量是否有增大。
7、咨询相应伺服电机供应商或代理商,邀请售后服务支持并解决。
楼主最近还看过