台达伺服求助帮忙 点击:155 | 回复:3



UP HO

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:183
  • 注册:2016年5月23日
发表于:2017-10-16 22:36:58
楼主

台达DOP-B03触摸屏怎么可以控制台达伺服ASD-A2的位移量,伺服还连接了一个GK38-800的旋转编码器




尝试努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 632回
  • 年度积分:731
  • 历史总积分:4246
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2017-10-17 10:11:20
1楼

你要加一个PLC发脉冲给伺服驱动器,伺服电机才能运转的,触摸屏只能设定数据和显示数据,除非你采用带PLC一体的触摸屏。

UP HO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:183
  • 注册:2016年5月23日
发表于:2017-10-17 18:35:04
2楼


回复内容:

对: 尝试努力 你要加一个PLC发脉冲给伺服驱动器,伺服电机才能运转的... 内容的回复!

伺服电机的脉冲是触摸屏设定的,但是加了一个单独的编码器GK38-300,接到CN1接口那里,请问有什么作用

尝试努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 632回
  • 年度积分:731
  • 历史总积分:4246
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2017-10-18 11:59:18
3楼

伺服电机和伺服驱动器都是配套供应的,编码器是根据你给的脉冲计数用的,所以伺服电机能够精确定位。