附件是DVP-10MC的手册
相信刚接触10MC的朋友心里面都有一个问题 MC程序里面的M0和PLC里面的M0是不是一样?
写程序的时候是不是直接OUT M0就可以直接启动定位?下面我就说说这个M0到底是怎么回事。
1、MC里面MO和PLC里面M0是2个东西不能混在一起去看。
2、怎么样通过PLC里面OUT M0启动轴一回原位?
(1)MC和PLC直接只能通过读写参数来实现数据交换与存储。
D6250-D6476这些地址是PLC写参数进去MC去读取,比如说你想M0启动轴回原位那么PLC写LD M0 MOVP K1M0 D6250
那么接下来就该让MC去读取这个东西 MC里面有一个字传送位的指令(MOV_WB) EN=TRUN S1=D6250 S2=1
D=M0 具体这个指令的说明看手册157页
然后在用MC_PassiveHome 这个指令 执行条件写M0 其他的具体看手册 这样就是一个简单的通过PLC实现回原位
回原位指令用法看手册72页 (注意写程序的时候必须写伺服使能)
有需要帮助的朋友可以通过个人资料联系我