追风易寒
单位里一台数控折弯机子,由PLC+伺服控制。前两天因为员工操作不当,导致伺服驱动器冒烟了(埃斯顿A12过电流报警)。
经过现场排查了接入电源、滚珠丝杆、伺服电机、PLC等均无明显异常,通过置换元件、跟换二次走线等手段故障还是无法解除,
后设备又不知所因地恢复正常。待整理完线路后再次启机时,伺服驱动器依旧过电流报警并起烟了,求助高手指路?
楼主最近还看过
无聊的和尚
唉换一台吧,这个也没有多少钱哇,
青岛黄工
阿水--王者之师
统一
是不是哪里卡住了,或者磨察大
小梅花
EBN战略军团-ww19830217
该换的换了,问题依旧啊,头大》》》》》》
大齐机电
谢谢分享,学习了,努力中
My312
学习一下 感谢分享
嫑忈。刘三省