台达伺服系统转速问题 点击:432 | 回复:1



涨停板

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:11帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2010年7月22日
发表于:2011-02-18 09:18:03
楼主

小弟最近做了一个简单的台达伺服应用,采用左右两个伺服马达带动减速机实现开关模具,伺服驱动器的型号是ASD-A2-3023-U(3KW),配套马达是ECMA-E11830PS (3KW),不带刹车,减速机为西门子减速机,减速比为25.69;由于控制器是三菱2N 继电器输出的PLC,不能发脉冲,所以采用A2伺服系统的PR模式,用内部位置命令来进行位置控制,电子子轮分子p1-44=328832 ; p1-45=1000;   电机转速设定为额定转速2000;工艺要求工作的时候减速机构转动半圈来带动模具实现关模和开模;按照理论计算:电机每秒转2000/60=33.33,这样机构转 33.33/25.69=1.29转;这样机构转半圈大概需要0.5秒左右,但是机器实际跑起来的结果是关模到位时间为0.9秒,差不多多了一半时间,用A2的伺服软件检测工作速度能达到2000这样,已经把加减速时间减到20ms;还请各位大侠帮忙分析一下原因,不胜感谢!




中达小焦

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:545
  • 注册:2009年8月25日
发表于:2011-08-17 21:19:00
1楼
你好!这涉及到现场的调试,请留下电话,我们会安排工程师与您沟通。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师