由右图中可示,RTD(白金电阻)通常为3 线式较多,因为RTD 是
以阻值來判定所量测的温度,因此温控器将利用端子8 及9來测
得阻值,但由于传导的线路本身也具有阻值,此会造成量测上的
误差,因此RTD 的3 线当中,有兩线为短路狀态,目地为扣除线
路上的误差值,因此端子8 及9 所量得的值减掉端子9 及10 的值
即为实际欲得的阻值了。
因此若取得为2 线式PT100 时,请将此2 线接上端子8 及9 的位
置,再将端子9 及10 短路即可。依上述說明3线式的PT100 精度
也就会较2 线式PT100來的精确。