发表于:2001-03-24 19:14:00
3楼
已经另外买了一台了,那台送回日本修。
说说我在那家公司的见闻:
我和朋友(PLC所有者)去到那家公司,工程师只是反复强调没见过这种情况。的确,开始可以正常通讯的,问什么突然就坏了通讯口了呢?
只好再买一台。我怕怕了,坚持反复试几次读写程序。呵呵,结果这个有八年工作经验的工程师噢,拿根万用表表笔来输入X信号,碰到220V电源线,烧了第一台PLC;第二台,带电插拔通讯电缆,烧了第二台PLC的通讯口(跟我那台PLC的情况一样)。于是我以为是因为自己不小心带电插拔通讯电缆致使我的PLC损坏了(找到原因我也死的瞑目啊);后来第三台,还是通讯出错,就知道是通讯电缆在烧第一台机的时候烧坏了。
结论呢,就是一定要小心电源的短路(那天整间公司的总闸都跳了,呵呵),另外就是带电插拔通讯电缆可能(只是可能,那天换了一条通讯电缆之后发现第二台PLC,就是带电插拔通讯电缆的那台,并没有没有坏的)会损坏PLC。
另外我好像那台PLC带的是E2PROM吧?没有电池的。我等了一晚都没有用(废话了,呵呵)
不管怎么说,都很谢谢你们的回复啦...^_^