首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页

有八年工作经验的工程师都没法回答的问题 点击:8250 | 回复:139



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-28 19:16:00
楼主
一台三菱PLC(FXos-20MR),开始使用很好,一切正常。但是写入另一个程序后,虽然PLC可以正常工作,却再也不能跟台式计算机或者FX-20PE通讯(报告“通讯错误”或“Comms Error”)。问那个卖PLC的人,答复是: “我干了8年都没有碰过这种情况……试过其他的机发现是PLC的问题……你再买一台……这台送去日本检修……” “×※#……” 偶分特!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-03-21 20:56:00
1楼
1、检查通信电缆和终端电阻,2、更换通信控制器,3、仍不行更换电源模块。

wxd204

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2001年3月24日
发表于:2001-03-24 11:38:00
2楼
拔掉电源、电池。半小时后在重装程序。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-03-24 19:14:00
3楼
已经另外买了一台了,那台送回日本修。 说说我在那家公司的见闻: 我和朋友(PLC所有者)去到那家公司,工程师只是反复强调没见过这种情况。的确,开始可以正常通讯的,问什么突然就坏了通讯口了呢? 只好再买一台。我怕怕了,坚持反复试几次读写程序。呵呵,结果这个有八年工作经验的工程师噢,拿根万用表表笔来输入X信号,碰到220V电源线,烧了第一台PLC;第二台,带电插拔通讯电缆,烧了第二台PLC的通讯口(跟我那台PLC的情况一样)。于是我以为是因为自己不小心带电插拔通讯电缆致使我的PLC损坏了(找到原因我也死的瞑目啊);后来第三台,还是通讯出错,就知道是通讯电缆在烧第一台机的时候烧坏了。 结论呢,就是一定要小心电源的短路(那天整间公司的总闸都跳了,呵呵),另外就是带电插拔通讯电缆可能(只是可能,那天换了一条通讯电缆之后发现第二台PLC,就是带电插拔通讯电缆的那台,并没有没有坏的)会损坏PLC。 另外我好像那台PLC带的是E2PROM吧?没有电池的。我等了一晚都没有用(废话了,呵呵) 不管怎么说,都很谢谢你们的回复啦...^_^

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-03-24 22:26:00
4楼
所以实际上PLC的电源部分坏了。

ygdygd000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2002年2月22日
发表于:2001-04-10 18:33:00
5楼
确实是PLC的电源部分坏了我也遇到过。

水龙吟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2000年9月13日
发表于:2001-04-28 15:12:00
6楼
PLC 的通信口根本就不许带电插拔!!!

dbg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:344
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2001-04-29 08:42:00
7楼
不然,AB的plc如SLC500的通信口就许带电插拔,三菱的FX也可以,我一直就是带电插拔,从没坏过通讯口。

notezym

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2001年4月18日
发表于:2001-04-30 14:39:00
8楼
我用OMRON的就带电插拔,从没坏过!!!

jchen_2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2001年7月29日
发表于:2001-07-29 11:55:00
9楼
s7-400也可以

aqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2001年7月08日
发表于:2001-07-29 21:56:00
10楼
fx0s的PLC是可以带电插拔的啊!我从来都是这样用的。 首先是你买PLC的代理商是正规的吗?如果是的话应该 不用到日本修啊!上海就可以修。你的PLC带-001吗? 如果没有就是水货。其次我三菱的到没遇见,但西门子的 S7-200有烧通讯的毛病,它的小屏更容易烧通讯。那是我的 接地没有接好,后来良好的接地就好了,我不知道是不是这个原因

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2001-07-31 01:10:00
11楼
s7-300 也行

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-31 10:55:00
12楼
当心啊,现在三菱假货很多,质量很难保证。通讯口绝对可以随便插拔,你难道担心网线,电话线之类的会被拔坏吗??

ENG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2001年7月20日
发表于:2001-07-31 14:05:00
13楼
国内很多三菱编程电缆SC09、SC08都是自制后加上包装销售的,而原装编程电缆内置转换集成电路,虽不建议带电插拔,但三菱公司声称是可以的。 如果一拔就烧,十有八九是水货,不信可以问问销售商,是不是国内自己焊的,原装的要1200多元。 电源模块并没有烧,否则PLC怎能正常工作呢?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-03 21:22:00
14楼
我一直就是带电插拔,从没坏过通讯口。

lgh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2001年7月09日
发表于:2001-08-04 02:25:00
15楼
你被工程师骗了!

江湖走走

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2001-08-06 17:01:00
16楼
绝对可以带电插拔的,我们在现场调试都是这样的

GKS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2001年8月19日
发表于:2001-08-09 17:41:00
17楼
带有光电隔的编程电缆,是最安全的,否则还可能使计算机的RS-232口受伤.

START

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2001年9月08日
发表于:2001-09-08 22:56:00
18楼
莫贪便宜买假SC-09 得不偿失

chenyuguo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2001年6月25日
发表于:2001-09-10 10:33:00
19楼
s7_200的226用口0、口1、一切正常、在口0上带一变频器、口1上带一个TD200,运行一段时间后拆除,口0与PC机则不能通讯正常(找不到PLC),问西门子的技术支持,也不知道原因,通讯电缆插拔时,PLC端是肯定断电的。

涛涛2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2001年9月06日
发表于:2001-09-10 15:20:00
20楼
大家千万不要相信带电插拔的PLC的介绍,我建议除非是万不得已,最好不要试这个功能,因为停电不是很麻烦

热门招聘
相关主题

官方公众号