有八年工作经验的工程师都没法回答的问题 点击:8250 | 回复:139



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-28 19:16:00
楼主
一台三菱PLC(FXos-20MR),开始使用很好,一切正常。但是写入另一个程序后,虽然PLC可以正常工作,却再也不能跟台式计算机或者FX-20PE通讯(报告“通讯错误”或“Comms Error”)。问那个卖PLC的人,答复是: “我干了8年都没有碰过这种情况……试过其他的机发现是PLC的问题……你再买一台……这台送去日本检修……” “×※#……” 偶分特!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-16 12:01:00
21楼
象松下,OMRON,MITSUBISHI,国产华光的PLC都可以带电插拔的,我们在现场调试都是这样的。

yangbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2001年12月19日
发表于:2001-09-16 16:21:00
22楼
如果不是很必要,就别带电啊!

qddahai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2001年10月13日
发表于:2001-10-13 23:34:00
23楼
千万不要热插拔,不一定什么时候就会损坏接口电路,后悔就来不及了!

wanglei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2001年10月14日
发表于:2001-10-14 00:18:00
24楼
用电池的笔记本电脑和主机供电手编基本上可以带电拔插。外壳接地或使用市电的电脑最好不要带电拔插,虽然大部分通信口有ESD保护但仍然有可能造成通讯口损坏。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-18 13:38:00
25楼
还是不要买日货了...... 不过,不买日货,我们买什么呢?也很困苦...

lessor

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2001年9月29日
发表于:2001-10-22 17:44:00
26楼
我一直带电插拔,通信电缆,为什么没问题?

wfhwfh9998

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2001年10月24日
发表于:2001-10-24 21:59:00
27楼
带有光电隔的编程电缆,是最安全的,否则还可能使计算机的RS-232口受伤 我的计算机 232就这样损坏

schengj8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2001年10月01日
发表于:2001-10-25 19:44:00
28楼
怎么样才能分辨FX系列的真假呢谢谢

lantie2001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2002年3月04日
发表于:2001-10-29 19:35:00
29楼
我用S7-300,带电插拔适配器时烧坏了电脑的COM1口,为什么.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-14 22:24:00
30楼
我在一家日资工场工作,由于是制造行业,需要大量用到plc,我们买的MitsubichiPLC全部都是从日本进口来的,我们做调试时,几乎全部都带电插拔,但是全从来没有试过损坏。你们说的那种情况没有碰到过。现在在市面上买的plc我去看过,有的带有中文说明书,是不是假冒我不知道,但是比起从日本进口手工就差得很远。好像不是从日本进口的吧,因为日本进来的只有日文说明书。不知道你们遇到又是怎么样。

如同如同

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2001年12月06日
发表于:2001-12-15 14:37:00
31楼
如果用我们的串口隔离器,带电插拨也没事 欢迎访问我的个人站点 http://converter.51.net

ljinzhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2001年11月09日
发表于:2001-12-15 15:57:00
32楼
我们用S7-200,300,400都是带电插拔,从来没有烧损过通讯口。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-19 14:27:00
33楼
PLC串口带电插拔应该是没有问题的,但是有时候可能在两个通讯口之间出现电位差,插拔的时候瞬时电流增大,会出现烧坏串口的情况。我用s7系列的PLC一直都是带电插拔,未出现通讯口烧坏。

Mr.David

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2001年3月31日
发表于:2001-12-19 14:43:00
34楼
这么简单的问题,你懂plc吗?8年时间不能代表你的技术水平。质和量是不一样的。

闽赣变频器维修及配件中心

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2002年4月25日
发表于:2001-12-25 13:01:00
35楼
我这边也有几台S7-200PLC通讯口不能用,请指教! 另:有谁对陶瓷行业、注塑行业生产工艺熟悉的?能否给我详细介绍一下?谢谢! E-MAIL:kentuo1@sina.com

lyd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2002年1月05日
发表于:2002-01-05 23:43:00
36楼
我是三菱FA中心带电插拔不会损害通讯口,线接错了,烧了电源。 现在从台湾过来一种,深圳流出一种都是假的,请注意鉴别。 购买时要看一下授权书。

大松

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2001年7月24日
发表于:2002-01-07 14:59:00
37楼
西门子S7系列均可带电插拔,出现通讯口损坏一般都是因为现场电源问题,而且可以通过更换通讯集成块修复。

lyra

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年1月11日
发表于:2002-01-11 21:40:00
38楼
卖PLC的人一定熟PLC吗?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-22 23:49:00
39楼
tanny:知道狼来了的故事吗?以后还会有人和你斗嘴的。 我的电脑刚才还好好的,上厕所回来就停了,怎么也开不了,住一会再开,就开了?你知道为什么吗? 停了一会电! 已经解决的问题,要作为经验来交流,不要用来烤别人,

南方来使

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2002年2月20日
发表于:2002-02-23 00:02:00
40楼
现在社会上的工程师多是水货!社会上很多文凭也是流的!