ERR24是断料故障。断料的自动检测是个比较困难的事情,只有在用线速度计算卷径时,变频器才有断料检测的依据。变频器根据计算的卷径异常变化检测断料,通过调整FH-38、FH-39、FH-40,可以在防止误报和检测灵敏度间进行调整,获得实用的效果。当检测到断料后变频器报ERR24故障。楼主所述这种情况下报断料很奇怪,是否还有其它参数设置不合理,造成运行模式不对。因为MD330涉及多种张力控制模式,参数比较多,应用较复杂,如果楼主是第一次用这种功能,遇到问题可求助汇川。请楼主在哪个省,以便提供当地服务人员电话。