首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

屏蔽层是一端接地还是两端接地? 点击:10476 | 回复:60



boblee321

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-29 23:47:53
楼主

有屏蔽网的电缆(包括动力电缆和信号电缆),其屏蔽层是一端接地还是两端接地?一端接地的理由是防止两端电势不同而产生电流。但很多数字信号线(如网线和编码器信号线)都是两端接地,难道不怕电势差引起电流?




FUNNY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2004年12月04日
发表于:2011-03-25 22:12:54
41楼

就近打好地桩,管它单端还是双端都没问题。

wjbpx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年11月30日
发表于:2011-03-29 11:42:47
42楼

学习了!一端接地还是两端接地,我也一直叫糊涂。需根据强电场弱电场抗干扰,或是抗高频还是低频干扰,具体问题具体解决。

syd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2001年5月08日
发表于:2011-03-30 09:00:58
43楼

接地有很多种。

但就数据的防干扰来说,还是要根据现场实际情况进行处理。

在很多接地(总线)不是很可靠的情况下,多数是不接地比接地好。因为在接地(总线)不可靠的情况下,“接地点”同真正意义的“地”会有很大的电阻或压降,从而造成该接地点上各系统间的相互干扰。

山东 小平

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2011-03-30 10:04:56
44楼

见过一端接地,也见过两端接地的,平时没有想为什么,今天可是学习了。

向19楼的学习了!

zzll

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5259
  • 注册:2003年3月10日
发表于:2011-03-30 12:50:10
45楼

屏蔽层悬空------独身

一端接地-----一夫一妻

两端接地-----一夫二妻

 

燕山雪

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 1341回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-03-30 13:39:52
46楼
工厂应该统一接地,或者建立等电位接地系统,这样可有效避免电位差造成接地回路产生电流。所以,屏蔽接地最好解到等电位接地系统上,而且一端接地,不要两端接地为好。

JIAHUIXIAOQING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2009年2月11日
发表于:2011-03-30 13:52:26
47楼
单端接地,可以屏蔽干扰。两端接地等于不接,把两端地电位连起来了,屏蔽层成为导体,干扰通过信号线和屏蔽层(地)形成通路。

ycsxlizhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2008年2月27日
发表于:2011-04-02 09:05:47
48楼
我认为19楼说的比较全面,实际生产过程中干扰很麻烦,无处不在,只分影响大小,要彻底解决干扰问题很难,只能根据实际情况反复实践才能得到较好的效果。

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2011-04-02 10:14:34
49楼
如果两端等电势,或者两端最终接的就是同一个地,两端同时接地可能更有利。

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2011-04-02 10:44:03
50楼
19楼回答完全正确!

沉默无罪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2007年12月26日
发表于:2011-05-16 15:11:13
51楼

现场一般是单端接地 带屏蔽线有时悬空比接地 还好 

zptx529

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2011年8月18日
发表于:2011-08-18 20:00:14
52楼

模拟信号---热电阻信号也要单端接地吗?(我是这样处理的)

风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2011-08-18 22:38:57
53楼
引用燕山雪 的回复内容:工厂应该统一接地,或者建立等电位接地系统,这样可有效避免电位差造成接地回路产生电流。所以,屏蔽接地最好解到等电位接地系统上,而且一端接地,不要两端接地为好。



zptx529

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2011年8月18日
发表于:2011-08-22 10:28:08
54楼
19楼说的很规范,把波恩和燕山雪的作为补充基本能解决工厂现场干扰问题。

zptx529

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2011年8月18日
发表于:2011-08-22 10:58:54
55楼

1、电网电能质量要好。无谐波干扰;电压频率符合规定;工厂供电系统有完善的统一的接地系统。2、各个子系统由多点接地最终归结到一点接地(也就是工厂的等电位端子)。3、大功率用电设备、大功率整流器、变频器、电焊机、UPS电源通常都是干扰源。本人在电厂DCS 系统中遇到过,UPS电源形成的干扰(画面偶尔不稳);PLC系统也遇到过,有几个点的LED指示灯闪烁频率偶尔有点不对劲,对地绝缘,线间绝缘都没有问题,中间接头处理不好引入干扰。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-12-08 21:13:44
56楼

为什么会有电流穿越屏蔽层?

通常我会这样接线:

屏蔽线接完常规电路后用一条(多条)剩余的线联通两端的地。在此之外必须已经有一根较大线在屏蔽层外已经联通两端。然后屏蔽线就分两种负载情况。动力线两端接外壳。电机端接壳,驱动器端接驱动器壳。信号线电柜端接地。

两种情况,就算在中间要用接线箱接线也不把屏蔽线接地。

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2011-12-09 11:23:24
57楼
我说说这样一个例子:屏蔽电缆连接电机到控制柜内的变频器,电缆由U,V,W,PE四芯加屏蔽层组成,看了几种品牌产品的说明书,感觉象下面的图片中这样接线也许还算合理.

王跃先

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2010年4月26日
发表于:2011-12-09 23:15:36
58楼

高手不少啊,学习了,总结一下就是没有统一的规律,根据现场需求而定

 

一生追寻

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2011-12-11 16:14:20
59楼
非常佩服19楼的同仁,讲的非常透彻。

笨鳥慢飛

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2011-12-12 10:28:29
60楼

高手不少啊,学习了,总结一下就是没有统一的规律,根据现场需求而定   這句話是錯的 是因使用者不規範 (不規範的厡因太多 如線材使用材料 屏蔽層遮蔽率 線材結面積大小 接地否 壓降 外部環境-----)

雙端接地跟懸空不接有何差別 若線長較長 那中間可能還有殘餘電流 排不出去 反而是干擾源 還不如不接

19樓寫的兩層遮蔽 是指雙屏蔽 兩者雙端接地概念與單屏蔽端雙接地 完全不同  前者還是以單端接地的方式 外層屏蔽一端接地 內屏蔽另一端接0V 這是歐規的做法 你可看西門子的接線定義

動力線如同波恩所說

客戶若沒接外地(地球) 上面所說全廢話


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页