611U运行一段时间后就报错508 点击:317 | 回复:1



邢恩宝

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:55帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2004年4月28日
发表于:2008-09-26 11:11:43
楼主

各位工友,最近我公司用的611U马达驱动器运行一段时间后就报错508,就这样反复间歇性的报错有一段时间了,不知道大家是否也遇到过同样的问题,能否分享一下解决的经验。再就是查看帮助说可以通过P1600.8屏蔽这个错误,但是不知道屏蔽这个错误后会发生什么样后果,没有试过,谁能指导一下小弟,不胜感激!

Tel:0898-66832125   邢工

E-Mail:enbao.xing@samsung.com




广州柏越

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年2月05日
发表于:2009-02-05 16:42:06
1楼

你好  可能是电机编码器 或者编码器电缆有问题  这种问题我们处理比较多 欢迎交流

专业维修611系类 提供代换,以旧换新业务,www.paya.cn 广州柏越 李工