相序?缺相?谐波?究竟是哪一个故障? 点击:3881 | 回复:154



yjig

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-05-27 17:47:51
楼主

公司里的防火卷闸门,电路中采用了厂方提供的电子电路板,估计在电路板上有相序检测功能。用市电时一切正常,用自发电时,感觉到电机无力。

用自发电时,按下下降按钮,感觉下降的速度并不快,按上升按钮,电机抖动了一下,根本上不去。用相序表检测,市电与自发电的相序一样。也就是说,相序表及电机的实际旋转方向都证明了,相序没错。

如果是发电机的功率问题,也不成立,发电机是200kw 新机,75kw的水泵都能带动,而小小的1kw卷闸门却带不动,不可能。

如果是缺相,也不大可能,在另一台的卷闸门上也发生了类似的故障,不可能两台都缺相。而且是新装的电路。

那么是发电机的谐波在作怪?

我估计还是相序上的问题,假如原市电的相序是A、B、C。

而发电机的相序是C、A、B,此时两种相序的电机转向是一致的,但厂方的电路板却能检测到两种电源的相序仍有差别。

不知我的分析是否正确。欢迎各位参与。

 




三星电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 287回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:558
  • 注册:2006年8月11日
发表于:2008-06-15 10:22:11
121楼

發電機沒接中性線或是斷線,也就是發電機中性線沒直接接到門上電路中,中間有斷線。以上是本人的看法!!錯誤地方忘指正!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-15 12:25:06
122楼

同意楼上观点:

1、认为接地系统,中性点接地后,就没有中性线断线零点漂移的观点错误;

2、认为接地系统,中性点接地,电位零,就单相负载就不需要接零线的观点错误;

3、认为中性点接地,会使相电压强制平衡的观点错误;

4、认为中性点不接地,系统的相电压就不平衡的观点错误;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-15 12:28:39
123楼

5、认为负荷不平衡就导致零点漂移是错误;

6、认为负荷不平衡就会出现相电压严重不平衡的观点错误;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-15 12:30:56
124楼
7、要求三相负荷不平衡度不能超过28%的说法错误,应该是三相额定功率N的28%;

ylqy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年12月12日
发表于:2008-06-15 12:40:56
125楼
看了真的要好好学习 理论了

cnc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:129帖 | 504回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2469
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2008-06-15 12:45:29
126楼
中性线未接地           

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-15 22:10:12
127楼

“中性线未接地 ”

1、关键是电磁铁应接中性线即零线,如果接了,电压就是220v,就应该正常工作;

2、发电机中性点接不接地,是系统安全保护方面的问题,他不会影响220v相电压的大小;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-16 10:15:14
128楼

说发电机的中性点接地后,电磁铁才动作是一个虚拟的故障情节!!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-16 17:16:55
129楼

中性点接地是一种保措施,与系统供电电压大小无关!

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-16 21:17:50
130楼
liya同志:看来你电工基础理论知识不够扎实。如图:
假设电源容量为无限大,假设连接导线电阻为零,则就算A相与其他两相的负载不平衡大99.99%,如:A相电阻为0.001欧,B、C相电阻分别为1000欧,A相的相电压还是220v,但此时A相的电流将时巨大的,达220 / 0.001=220000安。纯理论分析而已,如果N线断线将另当别论。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-16 21:27:21
131楼
如图所示:
如果N线不断,则发电机中性点是否接地,对负载相电压是没有影响的。当然假设条件与上图一样。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-16 21:30:53
132楼
或:::::::::::

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-16 23:17:37
133楼

楼上的观点十分正确!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-17 18:30:48
134楼
奇怪的故障!象是断零,但又确实没断零!
今天有空,为了更进一步的确定故障原因,我在发电机的输出端上做了3个试验。

试验1:(地点:发电机房)
在发电机的输出端接了个220V的冲击电转,并同时在发电机的总输出开关上,接了电压表,在中性线上接了电流表。
接通电转,电压正常,三相的相电压都在230V左右,中性线上的电流表显示3A左右。用测电笔测量中性线,并不发光。
以上迹象表明,输出电压正常,中性线并未断。

试验2:(地点:距发电机房约200m的现场)
现场使用卷闸门时,问题就来了,而且问题相当的怪!
接通卷闸门,仍同以往一样,门只能下,不能上。
在发电机的总开关上测量电压,三相的相电压都在230V左右,中性线上的电流表显示不明显,可能是电流太小的缘故吧。再用测电笔测量中性线,怪事来了,刚才不发光,现在发光了。反复测量,确实发光!
以上迹象只能解释为断零线,因为只有断零线才能发光。但又与刚才的现象相矛盾,刚才用电转时,零线无电(电笔显示),并有电流通过,而现在却带电。两种试验的结论截然相反!

试验3:(地点:距发电机房约200m的现场)
将发电机的中性线接地,其余条件同试验2。
在发电机的总开关上测量电压,三相的相电压都在230V左右,用测电笔测量中性线,不带电,现场的卷闸门运行正常,能上能下。

对于以上试验,本人百思不得其解,都是相互矛盾,无法解释。

在此说明一下,发电机是新机,电笔的测量点是发电机的原始中性点,总不至于原始中性点中断吧,如果已中断,那么在第一个试验时,却一切正常,在第二试验时,该测量点接线螺栓根本未碰,如何解释?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-17 18:33:48
135楼
以下照片正在发电机的原始中性点的测量:

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-17 18:52:37
136楼

我来解释你的结果:

1、工频供电时,工频为接地系统,而且系统零线有重复接地;

2、你的卷连门电磁铁的零线有断线,但由于有重复接地,不影响相电压220V ,所以电磁铁工作正常;

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-17 18:57:56
137楼

零线带电,如何解释?

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-17 19:00:18
138楼

零线的哪一处断线?

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-17 19:00:33
139楼

3、你的发电机供电线路,用的是同一条供电线路;

4、但是你的发电机中性点不接地,所以你的零线断线的电磁铁与发电机中性点无通路,即没有零线,没有220电压不工作;

5、但是你的发电机中性点接地后,也通过重复接地使得电磁铁的零线与发电机的中性点构成通路,有220V 相电压而工作;

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-17 19:02:11
140楼
如果是卷闸门的零线中断,那么发电机的原始中性线就不应该带电。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师