公司里的防火卷闸门,电路中采用了厂方提供的电子电路板,估计在电路板上有相序检测功能。用市电时一切正常,用自发电时,感觉到电机无力。
用自发电时,按下下降按钮,感觉下降的速度并不快,按上升按钮,电机抖动了一下,根本上不去。用相序表检测,市电与自发电的相序一样。也就是说,相序表及电机的实际旋转方向都证明了,相序没错。
如果是发电机的功率问题,也不成立,发电机是200kw 新机,75kw的水泵都能带动,而小小的1kw卷闸门却带不动,不可能。
如果是缺相,也不大可能,在另一台的卷闸门上也发生了类似的故障,不可能两台都缺相。而且是新装的电路。
那么是发电机的谐波在作怪?
我估计还是相序上的问题,假如原市电的相序是A、B、C。
而发电机的相序是C、A、B,此时两种相序的电机转向是一致的,但厂方的电路板却能检测到两种电源的相序仍有差别。
不知我的分析是否正确。欢迎各位参与。
以380v星接为例:
1 先说负载问题:在三相负载系统中,如果电源三相中性点不接地,哪么使用相电压的220负载将没有回路去接。怎么接线?如果接入的话,将接到三相线中的任意两相,承受的电压将是线电压,负载基本要烧毁。即使接入,也不会出现一相有电流而两相没有电流的情况。只会出现两相有电流而一相没电流。
2 关于接地,在三相系统中,如果将供电系统和用电负载的中性点不接地,由于系统的不平衡性(就没有完全平衡的系统),将造成系统相电压的漂移,但是如果将中性点接地,将会使相电压强制平衡,
3 对于电动机,由于电机的线圈中性点没接地,所以在实际使用中会要求三相平衡,
4 如果三相中性点不接地,那么,使用相电压的负载在实际接线中只能使用变压器,如380/220得变压器。
5 如果你还不懂,回去问你师娘去
1、三相四线制供电系统,可提供两种电压,相线与中性线之间的相电压220v,相线与相线之间的线电压380v;
2、三相负载可Y形连接,星点即中性点接中性线,保证各相负载电压为相电压220v;
3、三相对称负载Y形连接时,星点即中性点接中性线时,中性线电流为零,可以不接,去掉中性线各相负载电压为相电压220v不受影响;
4、三相负载可△连接,这时各相负载电压为线电压380v;
5、三相负载Y形连接时,星点即中性点接中性线,如果中性线断线,会出现三相负载电压有的高于相电压220v、有的低于相电压220v的情况,这是因为断开的中性线不再和变压器中性点同电位,有了电压,叫中性点飘移;
6、只要中性线不断,就不会出现中性点飘移的现象,各相负载电压为220v对称不变;
8、以上工作情况与系统接地还是不接地无关!
在三相四线供电系统中,还有另外一种情况:
1、三相电源,它的额定功率是按三相设计的,例如1000KVA;
2、可是,在使用时如果单项负载多500VA,而且都接在同一相火线上,就是说这一相火线电流大,负载重,我们叫三相负荷不平衡;
3、这时,从三相电源额定功率1000VA看,500VA并没有超载,而实际上,变压器的重负荷的哪一相已经严重超载,发热,变压器不能安全运行了!
4、所以我们不能允许三相负荷严重不平衡,不平衡度不能超过额定功率的30%;
5、这里说的不平衡和上边说的零线断线时负载不平衡出现令点飘移,完全是两码事,结果更不同,一个是变压器发热超载运行,一个是相电压220v不平衡;