公司里的防火卷闸门,电路中采用了厂方提供的电子电路板,估计在电路板上有相序检测功能。用市电时一切正常,用自发电时,感觉到电机无力。
用自发电时,按下下降按钮,感觉下降的速度并不快,按上升按钮,电机抖动了一下,根本上不去。用相序表检测,市电与自发电的相序一样。也就是说,相序表及电机的实际旋转方向都证明了,相序没错。
如果是发电机的功率问题,也不成立,发电机是200kw 新机,75kw的水泵都能带动,而小小的1kw卷闸门却带不动,不可能。
如果是缺相,也不大可能,在另一台的卷闸门上也发生了类似的故障,不可能两台都缺相。而且是新装的电路。
那么是发电机的谐波在作怪?
我估计还是相序上的问题,假如原市电的相序是A、B、C。
而发电机的相序是C、A、B,此时两种相序的电机转向是一致的,但厂方的电路板却能检测到两种电源的相序仍有差别。
不知我的分析是否正确。欢迎各位参与。
完全对称的三相交流电,其三相的名称是可以随意定义的。我们可以任意地把其中的一相定义为“A相”,然后以这个“定义”为“基准”,把滞后于“A相”120度的那一相称之为“B相”;把超前于“A相”120度的那一相称之为“C相”。所以,完全对称的“三相交流电”的相序就只有两种 即:“正序”和“反序” !故,不论是“A-B-C”还是“B-C-A”或“C-A-B”都叫“正序”;而“A-C-B”、“C-B-A”、“B-A-C”都叫“反序”。
在电力系统中,由于存在着不完全对称的三相变压器磁路,所以才把磁路较短的中相固定称为“B相”,以此为“基准”把超前于该相120度的那一相称之为“A相”,把滞后于该相120度的那一相称之为“C相”。
当你采用“自发电”时,你的电路就是一个与“市电”不相干的独立的系统。在这个系统中,你是可以任意把某一相认定为“A相”的,然后以这个认定为“基准”来定出“B相”和“C相”。只要你没有把“正序”接成“反序”,那么你在相序问题上就没有错误!
谢谢各位参与!故障原因已查出,是发电机的中性线问题,中性线未接地,当按下上升或下降按钮时,在卷闸门上还有一个单相电磁铁同时工作,而此时由于中性点未接地,从而造成中性点电位升高,不能满足220V的电压需求,电磁铁不能正常工作,故卷闸门不能上升及下降。
据发电机厂方人员回答,发电机的中型点最好不要接地,接地后,当线路出现故障后,容易造成故障扩大化。如果接地,那么有必要注意电路的运行状态。在不接地的发电机系统中,单相负载能否正常使用,并非单纯取决于单相负载的大小,而是由单相负载占总负载的百分比决定,单相负载愈大,且三相负载愈小,中性点带电的现象就愈明显。如果三相负载非常大,并且单相负载非常小,此故障也不会发生。这也验证了,我们的一台三相75KW水泵+300W的单相负载可以正常使用,也就是这个道理。