公司里的防火卷闸门,电路中采用了厂方提供的电子电路板,估计在电路板上有相序检测功能。用市电时一切正常,用自发电时,感觉到电机无力。
用自发电时,按下下降按钮,感觉下降的速度并不快,按上升按钮,电机抖动了一下,根本上不去。用相序表检测,市电与自发电的相序一样。也就是说,相序表及电机的实际旋转方向都证明了,相序没错。
如果是发电机的功率问题,也不成立,发电机是200kw 新机,75kw的水泵都能带动,而小小的1kw卷闸门却带不动,不可能。
如果是缺相,也不大可能,在另一台的卷闸门上也发生了类似的故障,不可能两台都缺相。而且是新装的电路。
那么是发电机的谐波在作怪?
我估计还是相序上的问题,假如原市电的相序是A、B、C。
而发电机的相序是C、A、B,此时两种相序的电机转向是一致的,但厂方的电路板却能检测到两种电源的相序仍有差别。
不知我的分析是否正确。欢迎各位参与。
当发电机的不平衡负载达50%时,中性点的电位仍然等于零?
以下是转载国家电力信息网的一篇文章
http://www.sp.com.cn/nd/ndkj/kpyd/200711/t20071105_57453.htm
这是节选自某电工教材中的一段话。还有一些文章中,经常可以看到这样的问题:在供电系统中,中性线(零线)的作用是什么?从题面上它本身就包含两个概念:中性线和零线。《电工学》中讲:变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点,通常我们称它为O点;但是当中性点接地时,该点就称为零点;由中性点引出的导线,称为中性线;由零点引出的导线,则称为零线。由以上比较我们还可以得出电网中性点不同运行方式下的安全措施,即中性点的绝缘运行方式和中性点的直接接地运行方式。
中性点绝缘运行方式下应做到:①所有用电设备都必须采用保护接地,而不允许采用保护接零;②中性线的机械强度应与相线相同,中性线不允许断开;③中性线电流不应超过变压器二次线圈额定电流的25%,三相负荷电流不应相差太大,以免影响三相电压的平衡;④杜绝中性线直接接地,低压配电盘必须设置三相绝缘监察装置,以便及时发现和排除低压电网中的接地故障;⑤配电变压器二次侧应加装4只避雷器,以防止雷电过电压。