相序?缺相?谐波?究竟是哪一个故障? 点击:3881 | 回复:154



yjig

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-05-27 17:47:51
楼主

公司里的防火卷闸门,电路中采用了厂方提供的电子电路板,估计在电路板上有相序检测功能。用市电时一切正常,用自发电时,感觉到电机无力。

用自发电时,按下下降按钮,感觉下降的速度并不快,按上升按钮,电机抖动了一下,根本上不去。用相序表检测,市电与自发电的相序一样。也就是说,相序表及电机的实际旋转方向都证明了,相序没错。

如果是发电机的功率问题,也不成立,发电机是200kw 新机,75kw的水泵都能带动,而小小的1kw卷闸门却带不动,不可能。

如果是缺相,也不大可能,在另一台的卷闸门上也发生了类似的故障,不可能两台都缺相。而且是新装的电路。

那么是发电机的谐波在作怪?

我估计还是相序上的问题,假如原市电的相序是A、B、C。

而发电机的相序是C、A、B,此时两种相序的电机转向是一致的,但厂方的电路板却能检测到两种电源的相序仍有差别。

不知我的分析是否正确。欢迎各位参与。

 




刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-07 12:31:26
81楼

我想,你现在该明白了,如果还不明白……

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-07 12:32:50
82楼

“本人不会傻到:不知道设备的零线与发电机相连。”

你算的时候有没有零线???

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-07 12:34:56
83楼

1、有零线,电磁铁的电压就是220v!

2、没有零线,才会出现你算的结果!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-07 12:35:52
84楼

动作好快,刚刚想引用你的经典语录:“你的错误是……”。

没想到你到改过来了。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-07 12:41:01
85楼

说的有点急,把“高、低”说反了,不过已及时改正了!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-07 12:48:32
86楼

所以我建议也希望,我们大家少用、慎用忽悠网友,用自己的精明捣糊涂、你的错误之类语言。

因为大家是来探讨问题的,不是你的学生,谁也不是顶级专家,难免会出错,即使认为对方肯定错了,也可以换一种口气。

 ;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-07 13:17:52
87楼
尽管我说你错误,你不高兴,但你是最大受益者!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-07 13:21:58
88楼

都是凡人,我不希望有人当面说我这,说我那,更不希望毫不留情、一针见血。

我想你也一样。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-07 13:23:43
89楼
况且,谁是谁非还未见分晓。

轴承制造

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2008-06-07 14:31:16
90楼
俩位口渴了吧?          

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-07 14:56:23
91楼
谢谢楼上的西瓜!其实真不想搅这浑水,没办法,被他用激将法逼的。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-07 17:09:45
92楼

建议你看看这个帖

blog.gkong.com/more.asp

乌龟也会虫虫飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2008年5月09日
发表于:2008-06-07 18:28:41
93楼
 o   如果发电机的频率有问题该找水的麻烦?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-07 20:12:42
94楼

建议楼上的老兄,看看本人在第7楼写的贴子:

机组运转时,显示的速度是1500RPM,频率是50Hz,电压是398V。应该说,频率是没问题。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-07 20:21:16
95楼

当发电机的不平衡负载达50%时,中性点的电位仍然等于零?

以下是转载国家电力信息网的一篇文章

http://www.sp.com.cn/nd/ndkj/kpyd/200711/t20071105_57453.htm

这是节选自某电工教材中的一段话。还有一些文章中,经常可以看到这样的问题:在供电系统中,中性线(零线)的作用是什么?从题面上它本身就包含两个概念:中性线和零线。《电工学》中讲:变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点,通常我们称它为O点;但是当中性点接地时,该点就称为零点;由中性点引出的导线,称为中性线;由零点引出的导线,则称为零线。由以上比较我们还可以得出电网中性点不同运行方式下的安全措施,即中性点的绝缘运行方式和中性点的直接接地运行方式。

中性点绝缘运行方式下应做到:①所有用电设备都必须采用保护接地,而不允许采用保护接零;②中性线的机械强度应与相线相同,中性线不允许断开;③中性线电流不应超过变压器二次线圈额定电流的25%,三相负荷电流不应相差太大,以免影响三相电压的平衡;④杜绝中性线直接接地,低压配电盘必须设置三相绝缘监察装置,以便及时发现和排除低压电网中的接地故障;⑤配电变压器二次侧应加装4只避雷器,以防止雷电过电压。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-07 20:25:45
96楼
正如你所说,我是最大的受益者,但有一点我不赞同,不是你指出了我的错误,因为我没错,而是你逼着我看书、查资料,本人确实学了、复习了不少知识。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-07 20:34:36
97楼

无论是中性点接地、还是不接地,都提出了负载的不平衡程度不得超过25%,其目的就是尽可能地将电压维持在规定的范围内。

尽管发电机容量有200KW,但现场只有一个约250W的电机+250W的单相负载,负载的不平衡度已超过50%(大约),此时,中性点的电位仍然是0,或者近似0?

正如我所说,不接地的发电机中的中性线,电位的高低,是由单相负载占三相总负载的%决定的。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-07 20:41:07
98楼

根据继电器、接触器的电压方面的要求,电源电压必须大于85%,才能正常工作。

参照以上电压要求,电磁铁的电压要求,基本也差不多。但实际上能供给电磁铁的电压也就在80%左右,所以,在多台同型卷闸门中,出现了有的门可以正常运行,而有的门不能正常运行,因为他们得到的电压已经在临界点上。

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-06-07 21:00:07
99楼
“无论是中性点接地、还是不接地,都提出了负载的不平衡程度不得超过25%,其目的就是尽可能地将电压维持在规定的范围内。”------这一条偶昨天也看到了。中性线能平衡三相电压,但有限度。

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-06-07 21:11:50
100楼
可能是频率不对吧,回头再仔细查一查。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师