公司里的防火卷闸门,电路中采用了厂方提供的电子电路板,估计在电路板上有相序检测功能。用市电时一切正常,用自发电时,感觉到电机无力。
用自发电时,按下下降按钮,感觉下降的速度并不快,按上升按钮,电机抖动了一下,根本上不去。用相序表检测,市电与自发电的相序一样。也就是说,相序表及电机的实际旋转方向都证明了,相序没错。
如果是发电机的功率问题,也不成立,发电机是200kw 新机,75kw的水泵都能带动,而小小的1kw卷闸门却带不动,不可能。
如果是缺相,也不大可能,在另一台的卷闸门上也发生了类似的故障,不可能两台都缺相。而且是新装的电路。
那么是发电机的谐波在作怪?
我估计还是相序上的问题,假如原市电的相序是A、B、C。
而发电机的相序是C、A、B,此时两种相序的电机转向是一致的,但厂方的电路板却能检测到两种电源的相序仍有差别。
不知我的分析是否正确。欢迎各位参与。
“是发电机组的中性线未接地,不是现场的中性线。”
“ 谢谢各位参与!故障原因已查出,是发电机的中性线问题,中性线未接地,当按下上升或下降按钮时,在卷闸门上还有一个单相电磁铁同时工作,而此时由于中性点未接地,从而造成中性点电位升高,不能满足220V的电压需求,电磁铁不能正常工作,故卷闸门不能上升及下降。 ”
“据发电机厂方人员回答,发电机的中型点最好不要接地,接地后,当线路出现故障后,容易造成故障扩大化。如果接地,那么有必要注意电路的运行状态。在不接地的发电机系统中,单相负载能否正常使用,并非单纯取决于单相负载的大小,而是由单相负载占总负载的百分比决定,单相负载愈大,且三相负载愈小,中性点带电的现象就愈明显。如果三相负载非常大,并且单相负载非常小,此故障也不会发生。这也验证了,我们的一台三相75KW水泵+300W的单相负载可以正常使用,也就是这个道理。”
1、自发电机发电,也是三相四线制供电;
2、三相四线制供电时,中性点有两种运行方式:
1)一种是中性点不接地系统,即IT系统;
2)另一种是中性点接地系统,即TN系统;
3、不管哪一种运行方式,只是保护方式不同,而不会影响设备的电压,更不会影响设备的运行;
4、搂主把“电机自发电时,感觉到电机无力。 用自发电时,按下下降按钮,感觉下降的速度并不快,按上升按钮,电机抖动了一下,根本上不去。”的原因归到自发电系统“是发电机的中性线问题,中性线未接地,当按下上升或下降按钮时,在卷闸门上还有一个单相电磁铁同时工作”,是没有一点道理可言!!!
5、“在卷闸门上还有一个单相电磁铁同时工作”,这个电磁铁是单相的,就是说它接在一根相线L与零线N上,工作电压220v,不管是市电还是自发电,不管是接地还是不接地,都不会影响这个220v电压的存在,都不会影响单相电磁铁同时工作!!!
6、看来楼主想着法忽悠网友,楼主用自己的精明捣糊涂,说了一大堆无关的理由和一个错误的解释浪费别人的时间,不应该啊!!!
“在不接地的发电机系统中,单相负载能否正常使用,并非单纯取决于单相负载的大小,而是由单相负载占总负载的百分比决定,单相负载愈大,且三相负载愈小,中性点带电的现象就愈明显。如果三相负载非常大,并且单相负载非常小,此故障也不会发生。”
1、你的这段话,说“不接地的发电机系统中,单相负载能否正常使用,并非单纯取决于单相负载的大小,而是由单相负载占总负载的百分比决定”;
2、请问,“不接地的发电机系统中”,三相负载不能停电,三相负载停电后,单相负载就不能工作吗???
3、三相不对称负载星形连接,不接零线时,星点电位偏移,三相负载相电压不平衡,有的大于220v,有的小于220v;
4、在电网中,除三相对称负载可以不接零线,其它负载都有零线,在有零线的情况下,负载相电压是平衡的;
5、在三相电网中,要求三相负荷基本平衡,如果在满载或重载情况下,出现三相负载严重不平衡时,会造成中性点电位飘移,相电压失去平衡的情况;