投入式液位变送器老坏 点击:21252 | 回复:222



好又便

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2005年8月11日
发表于:2006-11-22 19:12:00
楼主
我有一个水池要在人机界面上显示水位,就装了投入式液位变送器,这下可好,最长的半年,最短的2个月,拆下来,寄回厂家维修,烦死了。真是怕了这个东西了。难道投入式液位变送器这东西技术难度很大吗?还是浪涌电压,或渗水等搞坏的。厂家也是说不出个名党来。欢迎大家参加讨论。还有用电压输出和电流输出有没有分别啊,我指的是稳定性上。



liuxiaoyong75

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2009-09-16 16:26:26
161楼
我公司也遇到过这种情况。在一个项目上我们选用了几台投入式液位计。先是用进口的,老坏,有几台刚用了半个月就坏了。厂家说是压力隔膜破损,原因可能是水中有砂粒打到隔膜上导致破损。
后来换成国产的。还听皮实的,不想用了大约1年左右时间,也坏了。
我分析主要是安装不当导致漏水造成电路板烧坏。另外老外的东西太脆弱,环境要求高,价格又高,真的不如国产的皮实。

zrj5888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2009-09-18 10:06:40
162楼

再好的产品也不损坏的可能,关键是出于哪主面的,至于问题所在,相信每个厂商都知道的,重要的一点是好的产品价格是不一样的,不要盲目的考虑成本;

zrj5888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2009-09-18 10:07:16
163楼
再好的产品也不损坏的可能,关键是出于哪主面的,至于问题所在,相信每个厂商都知道的,重要的一点是好的产品价格是不一样的,不要盲目的考虑成本;如果您愿意,我可以给您做一套,产品质保一年,如有任何问题可免费维修,如再次损坏我司承诺全额退款;咨询订购请联系:佛山市贺迪传感仪器有限公司 张生 18902563858

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2009-09-18 10:22:19
164楼

可以考虑一下线缆投入式的,效果不错!

 

天下无贼_11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2002年4月25日
发表于:2009-11-09 13:20:18
165楼
可以选择电容或射频导纳,肯定可以用好。或者选超声波液位计也可以。zxg0990@163.com

wtw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2009-11-10 09:57:22
166楼

我曾经用过插入式(PVC杆子连接传感器)的计量还可以。曾经是东北电力学院技术研究所研制的。测量水位没问题测油就不准了。

wtw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2009-11-10 09:59:48
167楼
千万别用超声波。累是你。还不准。用雷达比较好但是贵。好多油罐都用。

hkf123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月30日
发表于:2009-11-25 18:20:24
168楼
我们公司污水池就是用的投入式液位计,用了不到一年已经换了两个了,回头就把它换成雷达的

hepeng1985

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2009年5月18日
发表于:2009-11-28 22:04:31
169楼
这种液位计受外部环境的影响较大。主要是国产的模头质量一般。

tacmina

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2002年11月22日
发表于:2009-11-29 23:06:08
170楼
可选用气泡式液位/液位差变送器,适用于测量污水、浆液以及腐蚀性液体(酸碱)或粘度大的原油类介质的液位,甚至是熔融状态金属(铝)的料位。测量精度取决于所选用的传感器的精度;还可以兼顾测量液体的比重,并据此自动修正液位测量结果。由于传感器不与被测介质直接接触,所以故障率低、可靠性高、寿命长。欲知详情联系本人

tacmina

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2002年11月22日
发表于:2009-11-29 23:06:49
171楼
可选用气泡式液位/液位差变送器,适用于测量污水、浆液以及腐蚀性液体(酸碱)或粘度大的原油类介质的液位,甚至是熔融状态金属(铝)的料位。测量精度取决于所选用的传感器的精度;还可以兼顾测量液体的比重,并据此自动修正液位测量结果。由于传感器不与被测介质直接接触,所以故障率低、可靠性高、寿命长。欲知详情联系本人

xf771127

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年9月02日
发表于:2009-12-03 08:01:09
172楼

测量水位,没必要用超声波的,我公司用的是上润的投入式液位变送器,用了两年多,没什么问题。

jiuy_123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2009年12月05日
发表于:2009-12-07 21:36:39
173楼
我公司用的是磁致伸缩液位计,效果很好。测的是罐体类和地槽类的,你那边是清水,就不存在卡涩现象了,价格也不贵。绝对好啊!

chen668

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月04日
发表于:2009-12-14 10:47:49
174楼
有多个方面可导致你的仪表会有故障:
1、沉入水底的是传感和变送部分。电缆直接输出4-20mA。所以,这一部分的密封直接决定整机的寿命。
2、导气管中的空气因温度、湿度的变化会结露。在重力作用下会慢慢流到下面的变送电路甚至传感器上。它的危害也是不言而愈的。
3、安装时不注意将导气管折弯导致通气不畅,不能与当地大气压保持一致。也是引起误差的原因。兰州与北京就差17KPa。你一想就知道了。
4、现在厂家在没有利润的情况只好使用304不锈钢代替316。前者耐腐蚀性很差,即使是自来水中也因有氯气的存在因长期浸泡发生锈蚀。介质直接内部而永久损坏。
如果密封良好,其精度还是不错的。

zhjie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2003年4月09日
发表于:2010-01-07 12:43:42
175楼
水质不好就这样,换超声波的。

傻光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2010-01-07 14:08:33
176楼

楼主反应的问题我单位也使用,基本上是一年换一台吧,我感觉主要是放置于淤泥的缘故吧,最近改用超声波效果比较好!

wang19790128

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2010-01-15 16:54:09
177楼

具体是仪表的问题还是工况的问题需要详细说明才能够,正缺长久使用,如有疑问QQ:179995383交流

鱼螺

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 353回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:610
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2010-03-20 12:23:01
178楼
西门子电容式液位计,号称能用在恶劣环境,型号好像是LC300 500什么的,记不清了,不过价格不低。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-04-05 16:48:33
179楼

压力变送器就不错,还有磁浮子液位计也可以。长期浸入水中的仪表的绝缘性会降低。

帅克仪器029-85398206

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2010-04-06 01:56:24
180楼

嘿嘿黑,

买不到好滴投入式液位计咧,,,来寻俄,,,029-85398206,

人傻成怂咧,表计当砖卖,,,漂了、跳了、雷击咧,渗水咧,,,统统免费不要钱~~~~~~

 

花上755个小元,你就能3年8载12轮回,长胡子毛,他奶奶滴也用不坏

嘿嘿黑 ,

 


 

 

 

 

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师