我有一个水池要在人机界面上显示水位,就装了投入式液位变送器,这下可好,最长的半年,最短的2个月,拆下来,寄回厂家维修,烦死了。真是怕了这个东西了。难道投入式液位变送器这东西技术难度很大吗?还是浪涌电压,或渗水等搞坏的。厂家也是说不出个名党来。欢迎大家参加讨论。还有用电压输出和电流输出有没有分别啊,我指的是稳定性上。



hchjy518

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年11月18日
发表于:2010-04-10 16:03:11
181楼

可以换用超声波的

 

狸老怪(傻怂)

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2010-04-11 15:19:42
182楼

 

嘿嘿黑,


买不到好滴液位计咧,,,他奶奶滴,来寻俄,,,029-85398206,

 

啥叫好滴呢?

 

一是,奶奶滴,耐用不坏,例如3年5载不坏,10年8年不坏

二是,奶奶滴,腐蚀性强日塌咧,例如把头猪扔进去,一会就化成水无影无踪的那种药水,嘿嘿

三是,奶奶滴,高温加板结,例如600℃熔融炸药,或者低温带挥发,例如-200℃液氮,

四是,奶奶滴,量程小,例如10厘米、8厘米、5厘米,

五是,奶奶滴,大海航行靠舵手,舰船的吃水深度啥咧,难肠的东东

六是,奶奶滴,要求精密计量,封头卧罐、球罐、锥底罐、怪罐里装的汽油、牛奶的质量/体积,等等

嘿嘿黑,,,买不到好滴液位计咧,,,他奶奶滴,来寻俄,,,029-85398206,

 

狸老怪(傻怂)

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2010-04-11 15:56:44
183楼

 

嘿嘿黑,

人傻成怂劣~~~~~~~

投入式,755个小元,,,表计要是漂了、跳了、雷击咧,渗水咧,,,统统全款退钱,再赔份钱~~~~~~



当里个当,人傻成怂咧~~~~~~

maoqi8251

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2009年6月02日
发表于:2010-04-13 23:24:03
184楼
电流输出对于远传要好些 ,稳定性更好

6子~~~~

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2010-04-14 10:44:12
185楼

 

百练成精,白送成瘾,

投入式,755个小元,,,表计要是漂了、跳了、雷击咧,渗水咧,,,统统全款退钱,再赔份钱儿道歉顺气~~~~~~



当里个当,人傻成怂咧~~~~~~

029-85398206         www.sc-sensor.com   

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2010-07-30 07:53:00
186楼

昨天,弟兄们开村会,总结了一哈,俄才终于弄清楚,帅克仪器有七大类液位计,,,今赶早,贴张村报

一是,应力外测法(非接触)液位料位计  ,,,测大球罐、料斗罐、煤仓、粮仓,,,爎日塔咧~~~~~~~

二是,集气式(非接触)液位计,,,测污水、电解液、原油、硫酸、盐酸,,,爎日塔咧~~~~~~~

三是,液位储量仪,,,计量卧罐、球罐、锥底罐、异型罐里面装的,牛奶、油脂啥的,,,爎日塔咧~~~~

四是,真空负压液位计,,,专门对付制药厂、化工厂的浓缩罐,,,笑傲进口的怂货1234567。。。。。。

五是,差压液位计,,,这个棒槌,村村都有,木啥稀奇

六是,双路液位差计,,,用于船闸或者污水处理厂拦污栅前后的水位差控制,爎日塔咧~~~~~~~

七是,插投入式液位计,,,量程0.1米、1米、10米、3000米滴,统统有,,,若是雷击咧,渗水咧,全款退钱

         

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。

       量程3000米滴,

       鸟人又想不信咧是吧?,,,又想P干裂,是吧?

嘻嘻嘻

嘻嘻嘻

鸟人不信呢,请拨打免费教学热线:029-85398206

老哥会把你那张,生胚子死狗皮,给熟熟透~~~~~点拨你娃,3000米在哪里测,测来做啥用,咋嘛测

木有一件贴牌,统统自主研发,,,还有些闷头赚钱的定标专用仪器,就不拿出来晃眼咧。。。。。。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-08-02 10:16:07
187楼

超声波或普通的磁浮子液位计就能满足要求,如果使用投入式液位计,长时间使用下会被污泥覆盖且防水行受到考验。

歪脖核桃

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2010-08-02 10:44:58
188楼

投入式液位计测液位,说明书上图片画得很清楚,文字说的更清楚:悬垂安装

什嘛是悬垂安装?,,,

所谓悬垂安装,就是探头离池底,有一段距离,比如20厘米、50厘米,等等,视情况定

探头悬垂着,泥沙沉淀落到池底,,,这样“被污泥覆盖”,就会是一个传说

彭水才

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月27日
发表于:2010-08-03 10:57:28
189楼
投入液位变送器我也不敢用,曾经试过,抗干扰能力差(变频器干扰),显示数字波动很大,无法使用,后改为吹气式压力变送器,已使用一年多到现在无问题。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2010-08-03 12:18:10
190楼

 

呵呵

你“试过”过那一半台怂货,果真有代表性?,,,报个牌子出来,给大伙提个醒

从黄河到长江,从青铜峡到三峡,大大小小的水电站,至少该有万把只投入式水位计,在值班吧?

不少的表计,就安装在,大电机边边上,嘿嘿,那干扰多爎扎哟~~~~~~~

这万把只投入式水位计,果真它奶奶滴,“抗干扰能力差(变频器干扰)”,也就是抗工频干扰性能,差差差

那嘛30年来,溃坝炸机,早该是家常便饭咧

水电设计院,早就一泻千里入海喂鱼玩完咧

~~~~~~~~~~~

lubian28

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2010-08-06 02:03:55
191楼
回复内容:
对:有问题来找我 关于国产的投入式肯定不行的,ABB的投入式液位变送器绝对能解决你的难题 内容的回复:


兄弟,ABB有投入式液位变送器吗?没有啊。发个样本看看啊

上帝已逝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1381
  • 注册:2006年7月01日
发表于:2010-08-10 10:27:53
192楼

我们这里各种水池都用

投入式液位计故障最多的原因

1、堵

2、表体进水

3、质量不过关

不知道你用的是哪家的?我们用承德本特的多,确实故障率高

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2010-08-10 11:09:30
193楼

嘿嘿

顶楼上。

承德本特?,,,本特的强项,好像是流量计,不是液位计 。。。。。。

来试活一哈俄村的小水驴,,,755个小元,漂了、跳了、雷击咧,渗水咧,,,统统全款退钱,再赔份钱儿道歉顺气

14款液位计资料:http://www.sc-sensor.com/uppic/20125141005218551.pdf

gongkongwoai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2010年6月12日
发表于:2010-08-10 11:26:11
194楼

俄罗斯微传感器集团的蓝宝石系列液位变送器,好像北京有家代理,绝对满足你的要求,虽然我没实际用过,但对这款变送器了解比较详细。。。。

愚夫99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年7月13日
发表于:2010-08-22 22:17:01
195楼
建议选用浮球液位变送器,便宜又实惠,贵的不一定好用!

bjktwd

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2010年11月15日
发表于:2010-11-15 16:36:46
196楼
投入式液位计一般来说质量和稳定性都还是不错的,但是谁也不敢保证什么环境下都好用,比如我用了一台在电机和搅拌池旁边,电机一运行强大的震动还有干扰会导致液位计输出不稳定。而且液位计精度还很高,有一点风吹草动他都会显示出来,所以用精度高的仪表不一定是好事。您最后选用的浮球的应该是不错的选择,浮球精度低些,用起来会感觉很稳定。

寂寞烟花冷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2010年8月31日
发表于:2010-11-23 14:16:41
197楼
最简单的办法  修好后把你的液位计外部打上一层玻璃胶 

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2010-12-22 18:38:02
198楼

.

打玻璃胶?嘻嘻嘻...............俄滴乖乖呀乖~~~~~~~~~~~~~~··

 

奶奶滴奶,

俄们1999年配套,在青海黄河水电站用滴C26W,今年才坏咧2台

不信是吧? 不信去人家安全生产部打听呀!

~~~~~~~~~~奶奶滴爷

东东硬滴梆梆滴,中国第二,世界22,,,二球滴二,,,

身心健康家伙硬,赛进口咧~~~~~~~~~~~~

.

 

西岭科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2009年10月26日
发表于:2011-01-05 22:46:00
199楼

希望各位同仁推荐自己产品的时候,从使用者的立场考虑一下,综合一下价格,产品性能等各方面进行推荐,现在,很多推荐根本不考虑客户的实际情况和价格接受能力。