投入式液位变送器老坏 点击:21252 | 回复:222



好又便

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2005年8月11日
发表于:2006-11-22 19:12:00
楼主
我有一个水池要在人机界面上显示水位,就装了投入式液位变送器,这下可好,最长的半年,最短的2个月,拆下来,寄回厂家维修,烦死了。真是怕了这个东西了。难道投入式液位变送器这东西技术难度很大吗?还是浪涌电压,或渗水等搞坏的。厂家也是说不出个名党来。欢迎大家参加讨论。还有用电压输出和电流输出有没有分别啊,我指的是稳定性上。



怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2012-07-06 08:21:18
201楼

 

在哈药集团某厂废液池中,无故障运行8年才坏的国产投入式液位计

详见:

http://bbs.gongkong.com/Details/201206/2012061917234000001-1.shtml

 

 

jiangsujc

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2012年8月11日
发表于:2012-10-23 17:40:44
202楼

既然老坏的话,建议还是换其他仪表试试。超声波液位计不错,但是精度不高,如果环境中有震动或者强噪音等都会肯能影响,浮球液位计如果方便安装的话,也可以试试,精度不高,单比较直接。我觉得好点的雷达液位计可能稳定更强,精度也很高,可以用很长时间,可能贵点。

以上,一知半解而已。

太阳渔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2012年11月01日
发表于:2012-11-01 21:04:21
203楼
投入式的我们这边也是一直的坏,现在改用E+H的超声波液位计了,ROSMOUNT的在下雨的天的时候往往会出现不准的现象,但到太阳出来的时候就会恢复正常,这个问题厂家的人也来过,只能普通的修改,这个是厂家设计的问题,推荐E+H,国产品牌没有使用过。

浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2013-06-26 12:36:01
204楼

有收藏价值的好贴呀                                           

aishangyibiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2007年6月20日
发表于:2015-01-09 13:52:32
205楼

投入式原理需要通气,这个方案有先天缺陷,死路一条!

问题大都因导气管的存在引起的失效。

而防护不是那么简单的。

aishangyibiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2007年6月20日
发表于:2015-01-09 13:58:43
206楼

解决防护,不是不可能,是成本不允许。

于是,制造成本低了,但用户的使用成本却高了去了。

如果一定要坚持投入方案,那么某楼说的用二个绝压传感器的办法是目前本人看到的正解之一。

本人不会去生产这破玩意的,不够累的,也没技术含量。

我对投入式液位传感器说:呸!

一个原理上先天不足的传感器,不值得讨论!

没事闭幕养神不好吗?

aishangyibiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2007年6月20日
发表于:2015-01-09 14:00:58
207楼

这就算好帖呀?

呵呵,这坛的水平,一个字:凹

李志军123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2015年1月02日
发表于:2015-01-10 21:12:27
208楼

好                           

王少雄12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年1月11日
发表于:2015-01-11 16:26:21
209楼

哪里老有问题呢?可以考虑换成其他仪表测量啊比如超声波液位计。。。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2017-05-10 20:17:29
210楼


翻旧帐。。。。。。。


看到这个贴,,,哥哥我玛德,就会想起,黑手黑删过哥上万条跟帖 



今天留个记号,编2句顺口溜:


雷达雷疯子,超声波女疯子,,,一对间歇性神经病 。。。。。



guojianhai1020

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年9月06日
发表于:2017-05-18 22:28:23
211楼

投入式静压式液位计,安装要求比较高,首先所测介质液面波动较小,如果较大要进行固定,固定后还要便于维护;最重要的是选型,一定要选知名度高的厂家的,要了解所测介质的性质,我建议用E+H的。超声波和雷达液位计缺点就是液面有雾气和泡沫就会出现丢波现象。


怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2017-05-19 20:00:39
212楼

楼上不咋懂 。。。

液面波动大,哪怕翻江倒海呢,大家都是下根管子,管内是准静态环境的,,,投入式液位计,顺管子放下去,,,这样不管是流动,还是波动,还是绕动,液位测值都稳得很,

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2017-09-17 11:49:48
213楼


带压罐用的投入式液位计,可以测盐酸 


雷达超声波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2017年9月28日
发表于:2017-09-28 11:12:26
214楼

 遇到的工况不一样,有的工况不适合用投入式的

雷达超声波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2017年9月28日
发表于:2017-09-28 11:14:41
215楼


用雷达的比什么都强,一般不会出现什么问题


怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2017-09-28 13:53:38
216楼

回复内容:

对:雷达超声波 用雷达的比什么都强,一般不会出现什么问题     内容的回复:

强个狗屁,

雷达雷疯子,超声波女疯子,,,一对间歇性神经病 。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2017-09-28 21:40:42
217楼

化工仪表论坛上,雷达天天,发疯出问题,哥复制转发两个过来,给大家开眼,


1、新项目中安装E+H雷达液位计,安装好后,设置好了空标3.9米满标3.5米。罐子中也没进料,几小时后显示有1米多的液位。进行抑制后显示0。但几小时后又显示1米多的液位。再抑制后显示0。几小时后还是变成了1米多。有没有大神知道怎么回事?可以肯定是个空罐

   链接见:http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1847928&extra=page%3D1

2、我们罐区3个罐现在安装了雷达液位计 。  其中一台显示正常  ,另外两台 ,单独接1台的时候都正常。 只要这两台都接上 ,就显示异常 ,有时候这两个都显示其中任意一个罐的液位。现在线路已经换过新线  还有换过通道 而且不再一个模块上。  头疼了 求助 大神们

   链接见:http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1846195&pid=19066701&page=1&extra=#pid19066701





怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2019-07-21 15:31:35
218楼

二逼二傻子人,仿个外型,防渗漏封装做不好,所以他那烂货投入式,才坏呢。


我们呢,

我们实干的人呀,

早就把投入式静压液位测量技术,发展得严重超越了他们的模仿能力,发展到一个全新层次喽。

让他们二傻子们,想模仿,也有心无力,有心乏术。


今天让大伙开开眼 。



6、车船动态液位计 .jpg

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2019-07-21 15:37:56
219楼

测个液位,太简单喽,有个屁的搞。。。测密度才是高难,比测液位,最少难100倍吧。




hu563454185

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2011年4月23日
发表于:2019-07-26 15:06:21
220楼

投入式,超声波,雷达 ,都用过,如果是热水,脏水,都容易坏