投入式液位变送器老坏 点击:21252 | 回复:222



好又便

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2005年8月11日
发表于:2006-11-22 19:12:00
楼主
我有一个水池要在人机界面上显示水位,就装了投入式液位变送器,这下可好,最长的半年,最短的2个月,拆下来,寄回厂家维修,烦死了。真是怕了这个东西了。难道投入式液位变送器这东西技术难度很大吗?还是浪涌电压,或渗水等搞坏的。厂家也是说不出个名党来。欢迎大家参加讨论。还有用电压输出和电流输出有没有分别啊,我指的是稳定性上。



光华仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2008年10月29日
发表于:2008-12-07 11:48:23
121楼
天津美联和润科技发展有限公司是专业的代理商和自动化产品供应商,以提供客户高品质的产品、最佳解决方案及优质的服务为目标。本着专业和诚信,本公司获得了国内外厂商的鼎力支持与信赖。

美联和润科技作为意大利『爱米克』(EMEC)和上海光华仪表有限公司及美国FWD产品在中国华北地区的总代理,结合国内外厂商共同致力于流量仪表、压力仪表、各类阀门、液位仪表、化学计量泵及水质在线分析仪设备的销售及服务。在发展过程中美联和润积极与国际、国内著名厂商合作,是目前国内仪器仪表自动化行业能集科研、生产、销售以及系统工程成套设计、安装、调试于一体的产品经销商和系统集成商之一。

美联和润科技自主研发生产自动化仪器仪表和代理国外知名品牌为经营模式,以产品销售和工程承接相结合,主要经营产品有:流量仪表;压力仪表;温度仪表;手动、气动、电动调节阀门;压力变送器;电动、气动执行机构;物液位测量仪表;水质在线分析仪仪表;加药计量泵;高温高压仪表阀;控制开关等产品。产品广泛应用于钢铁、有色冶金、石油化工、电力、城市集中供热、水/污水处理、食品加工、制药等领域。在保证货物品质和交货期前提下,积极提供最新技术信息动态,与需方技术采供人员有效交流沟通,既满足了技术方案与要求条件,又节省了生产采购成本,屡获用户好评。优质的产品和高效的技术服务为需方顺利完成项目提供了有力保障。

我们本着质量第一,服务第一,诚信第一的宗旨。愿与客户携手,与科技同行,以全新的营销策略,走向更广阔的市场。

LDG-S型电磁流量传感器与LDZ型电磁流量转换器(包括LDZ-4B、LDZ-6等,以下简称转换器)配套,组成LD-S型电磁流量计,用以测量各种酸、碱、盐溶液,纸浆、泥浆等导电性液体,或液固两相介质的体积流量。在化工、矿冶、给排水、污水处理、食品、造纸、制糖、港口疏浚等部门得到广泛应用。
本流量计可与显示、记录仪表、积算器或调节器配套,用来对流量进行检测、积算、调节和控制。传感器具有以下特点:
1、采用整体焊接结构,密封性能好;
2、结构简单可靠,内部无活动部件,几乎无压力损失;
3、采用低频矩形波励磁,抗干扰性能好,零点稳定;
4、仪表指示不受被测介质压力、温度、粘度、密度等物理参数变化的影响;
5、仪表反应灵敏,输出信号与流量成线性关系,量程比宽;
6、由于被测介质只与测量管内衬里和电极接触,容易满足防腐、耐磨损等要求;
7、成套仪表功耗小,(配LDZ-4B<30VA;配LDZ-6<20VA;配LDZ-7<20VA),与传感器的口径大小无关;
8、安装、使用、维护方便;
9、可提供防爆型(口径φ25-φ200),防爆标志Ex dmiaⅡ BT4。
联系电话:15822374866,www.ml1718.com ,联系人:廖其纯

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:27:47
122楼
为什么不能用浮球液位计,卡吗?如不卡,是一种不错的仪表,只是精度低了点,维护少了,。

lhd204666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2008年7月19日
发表于:2008-12-12 18:51:05
123楼

你的水池里的水水质如何,如果水中有腐蚀性的东西最好用耐腐的投入式液位计。

openzhcn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2008-12-12 23:16:59
124楼
干脆在水箱上引一个压力管道,直接用压力变送器量压力,水压就是水位了

belite

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2008-12-14 15:06:48
125楼

还是非接触式的好用呀

钟慧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年1月05日
发表于:2008-12-25 00:29:11
126楼
专业物位仪表生产商,一直致力与物位仪表行业(液位,料位、温度、压力一应俱全),如有技术方面的问题欢迎加我QQ:77395457 随时为您排忧解难!

laogaiyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-28 20:11:43
127楼

我们也是经常遇到这个问题,最短的记录是3天,解剖电路板没腐蚀。选用了很多的厂家的产品,就是不行!!最后都改用超声波喝雷达!花费了N的银子!

wjdreams

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2009-01-19 14:04:52
128楼

这种液位计其实最怕的是雷击, 投入式的一朋友用过上海望源生产的,还可以。基本上可以用三年左右, 我去朋友(都江堰双柏水电站)公司现场看过,用了三年多,都还是好的。 比较不错!

syz7057

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年4月05日
发表于:2009-01-19 19:53:37
129楼

其实楼主的问题是很好解决的,只要是安装一个50KP(0-5米)的压力变送器就好了,我给水厂的水池也装了,已用了三年没问题.

可以有二种方法,一种是在水池的底部预埋一个安装管,变送器安装于水池的底部外面.;二种是在变送器的安装端接上一个密封的空气腔,然后将空气腔的一头投入水中,而变送器安装在水池外,防潮耐用.

achun114

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年6月30日
发表于:2009-02-19 16:16:52
130楼

主要是工况的原因,如是要求不高,建议用超声波.

luozq622

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2003年6月24日
发表于:2009-02-19 20:00:20
131楼

1\搞清楚是怎么坏的要问问现场人员当时的情况,打不打雷一问就知道,看天气预报也行啊,厂家至少可以给你反馈问题出在电路还是密封工艺,说不出多半心里有鬼,建议换个厂家,我看帅克兄弟就行

2\看看是否电源电压不稳,有些电源直接取自农网照明电,品质会很差,必须装个稳压电源,是重得石头赛的带隔离自耦变压器的那种,不是家用的,这样就可保证浮地,不用打接地桩了,否则你那点工程费不够挖个坑的

3\按说是应该装两台,一台指示,一台控制,你克扣人家一台,补上也不冤枉.

4\用过投入式的和磁致伸缩的,都可以,遇见过磁致伸缩浮子坏了的,修修就好了,没大毛病,换成其他的成本太高,没有必要,你有钱另当别论,我也用过超声波的,觉得招标那帮小子吃回扣为什么把我拉下了

5、安装如前面所说至关重要,温度也很重要

6、佩服帅克兄,希望多发贴,不吝赐教!

 

SZJY2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2009年3月16日
发表于:2009-03-17 14:49:44
132楼

一般投入式液位变送器坏的可能性多是渗水,密封性不好,,有少部分由于有较大的浪泳电压,,,有的厂家在做投入式液位变送器时他有导气管是用来平衡大气压的,如果堵住了.也不可以   ,还有也是最关键的一点就是厂家用在变送器上的材料问题  ,这个影响很大             

                                  欢迎访问 深圳江元自控科技有限公司         075527651795

tianyalinju

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2009年3月03日
发表于:2009-03-24 16:48:42
133楼

换供应商吧 上海天沐 www.tm-auto.com

 

罐区小于

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2009年5月13日
发表于:2009-05-13 15:29:04
134楼

        E+H投入式液位变送器,有的地方反映还可以,有的地方反映不好,价格也是够贵的啊。我认为有些仪表应该用它的特长。像上个环境用插入式浮球液位计就是不错,别看它精度不高,但是测水(有点杂质没有问题),也够了。很多的仪表不是说进口的就好。我认为用进口的就是公司有钱。水站完全可以用质量好,价格优的仪表来测量。我赞成乔木的观点。我主要做罐区仪表,我们厂也有小量程的仪表,一般了解客户现场,选个型,让他们自己决定。我发现现在做仪表确实有点乱了。还好有良心,不会出事故。主要要对客户负责啊。我认为现在主要有几个问题 1:国内的消费观念不成熟,总是想使用最新式的仪表,而又往往不了解仪表的真正性能、适不适合使用、配件是否好买、维修时间能否保证等等 2:仪表的代理商为了追求销售额,夸大仪表实际的使用范围、功能、精度,这些代理商给我们的感觉往往就是买他的仪表,什么罐都可以安装、精度绝对能达到1mm、质量方面不用担心(进口的嘛) 3:用户非常有钱,但都是厂里辛苦赚来的钱,或是国家的钱,纳税人的钱。

罐区小于

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2009年5月13日
发表于:2009-05-13 15:30:39
135楼
忘了留个联系方式了,如果有关于液位仪表的,我可以给你点建议。13929590801于生

hejiangzhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2002年10月04日
发表于:2009-05-14 09:59:32
136楼
回复内容:
对:上海远望 关于

投入式液位变送器它的优点就是尺寸小,精度高,采用两线制输出信号,即使用方便,可直接投入液位中或固定在容器内管道上。我厂经特殊封装,配以专用导气电缆制成的电容式液位变送器。

但它的缺点正是常时间放在液位上,对变送探头及传感部分有侵蚀作用的,所以其寿命相对较短,维护麻烦。要是对精度不是很高的话,我建议用磁翻板液位计带远传信号就可以了。这种产品不仅结构结单,安装方便,维护也也容易。它的最大优点就是寿命长,更换零件容易。

内容的回复:

我这几年用了好多望源的投入式液位变送器,是发现很多用一段时间就测量不准的问题,后来他们改用陶瓷芯片说防腐蚀,但我感觉效果不大

hejiangzhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2002年10月04日
发表于:2009-05-14 10:02:41
137楼
回复内容:
对:wjdreams 关于

这种液位计其实最怕的是雷击, 投入式的一朋友用过上海望源生产的,还可以。基本上可以用三年左右, 我去朋友(都江堰双柏水电站)公司现场看过,用了三年多,都还是好的。 比较不错!

内容的回复:

我用望源的产品,用到小区生活水箱,但经常出现测量不准确,到现在也没搞明白到底怎么回事?

ywangrui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1522
  • 注册:2004年10月21日
发表于:2009-05-14 10:45:14
138楼

我比较喜欢用超声波的,投入式的用太多了,坏的机率太高,客户老打电话,烦人啊。用超声波就省心多了。

传感器方案

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2009-05-14 11:17:41
139楼

投入的老坏就用不投入的

xuyuanji

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年5月14日
发表于:2009-05-14 16:58:12
140楼

本人从事仪表防腐多年,专做温度仪表和液位仪表的的防腐,采用PTFE


热门招聘