在使用过程中用户遇到以下故障现象,可按照电接点水位计厂家提供的方法进行故障排查,电接点水位计不用返厂即可轻松消除故障。
原文地址:yunrun.com.cn/tech/1524.html
电接点水位计无指示
在接通仪表电源后,面板上发光二极管不亮,应检查仪表内部工作电压是否正常(±12V),具体方法为检查仪表上的保险丝是否完好、变压器是否断线等症状。
上电后显示红色,有一点或几点不亮
检查电接点水位计故障点对应的比较器(LM324)工作电压是否正常、对应的晶体三极管是否完好、是否虚焊或断线。
介质浸没电接点后对应显示不为绿色
将电接点水位计Z1接线端子S1-S20#的导线全部浸没在一小杯水中(或加19只100KΩ以下的电阻),若仪表显示不为绿色,应检查变送器交流15V是否正常、表内电位器是否完好、比较器负端基准电压是否正常。
测量介质液位已到报警位置,仪表未报警
检查电接点水位计报警部分各报警点对应的晶体三极管是否完好、继电器是否损坏、有无虚焊现象等。
测量介质液位已到报警位置,仪表报警正常而前对发光二极管不闪烁
检查电接点水位计时基电路是否正常工作。具体可用示波器检查时基电路(NE555)的三脚,应有规律的频率脉冲信号产生,同时检查对应晶体三极管手否完好。
如以上均正常后电接点水位计还不能正常工作,可直接发回电接点水位计厂家修理。