楼主
我有一个水池要在人机界面上显示水位,就装了投入式液位变送器,这下可好,最长的半年,最短的2个月,拆下来,寄回厂家维修,烦死了。真是怕了这个东西了。难道投入式液位变送器这东西技术难度很大吗?还是浪涌电压,或渗水等搞坏的。厂家也是说不出个名党来。欢迎大家参加讨论。还有用电压输出和电流输出有没有分别啊,我指的是稳定性上。



longtaitou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2005年11月21日
发表于:2007-04-09 21:57:00
41楼
可以用磁翻板液位计

王五红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2007-06-09 15:47:00
42楼
我们是山西天脊潞安化工有限公司的,二级泵站水池选用的是E+H投入式液位变送器,一年多了,用的很好。0355 - 6908817

新华社

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2007-06-19 12:54:00
43楼
不用换表还要能用又要省钱!你自己是老板也回烦的东西不好该换就换!那有不会坏的东西!

liuyi5312

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2007-06-20 12:34:00
44楼
1:地点:山东滕州电厂

  工矿:电厂冷循环水池控制水泵,位于地下,开口,地面有冷水雨淋,要求安装位置在地下,和电机和另外一台超声波液位计靠在一起,在地面有控制柜安装仪表。
解决方案:应该考虑选抗干扰能力强,防护等级高(IP68)的液位计,控制水泵自控排水功能,有两种方案:选两个浮力开关和一个LC11-1001控制器 可实现逻辑控制,但因水下有发动机,搅拌线路,故选非接触,量程3.5米,选LU20-5001
和WP-C803可以实现,利用上限报警和上限回差功能可实现自动排空功能,利用下限报警和下限回差可实现水泵自动注满功能。开关量控制空开来控制电机

2:地点:扬农化工厂

 现象:LU20-5001 在DCS系统显示误差0.35M..水罐实际3M,但液位计显示3.35米
   解决方案: 根据现场检测,测介质氯化肪,有挥发性,测量容易让超声波零点漂移,造成误差,可以根据现场测量将误差0.35M,在液位计4MA设置根据表显示3.35米设置修正,然后在DCS系统中相应修改即可,空气在掺杂一种
纯净物质中声速比正常情况下快。

3:地点:北京七彩大世界
工矿:有一直径为180CM, 柴油球形卧罐,要计算容积,并实现上下限报警
解决方案:利用防爆超声波液位计和数显表可以实现


     利用微积分可以计算                        ◎    液位计
      
    

柴油罐
                                                               




4:绥中发电厂
   问题:1999年12月分投入适用,用超声波液位开关LU10-2402 ,介质#32透平油,压力05MA,温度33。
   分析:(1)出现真空会影响超声波开关压电晶体声波传播速度,一般有负压的密封罐不推荐使用(2)透平油中有微量泡沫,容易产生误差。
只能人为排除外界因素影响

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-06-28 16:09:00
45楼
我最终的解决方法是,只是用那个投入式液位传感器来作水位显示,而要水位来开关电动阀和高低水位报警,还是用了最传统的水位浮球,这样,即使投入式液位传感器再坏了,我也不担心了。不会发生事故嘛。下次要再碰到类似的项目,不知如何是好?我是后怕啊。
 
既然能在人机界面显示水位值,为什么就不能进行控制呢?

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-06-28 16:10:00
46楼
使用超声波的极简单又经济

沙和尚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2007年6月05日
发表于:2007-07-03 11:53:00
47楼
你只是买了质量很差的产品而已,我们去出了这么多也没见你说的老坏!QQ:635546685

萍水相逢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2007-07-03 13:50:00
48楼
实际上,投入式液位计初装时,在空桶时调一次,在满桶时也要调一次,要经过几次反复调试后才能算是安装完毕

sp197

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年5月30日
发表于:2007-07-09 14:38:00
49楼
right

罗志国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2007年6月02日
发表于:2007-07-10 13:51:00
50楼
调试的好环,基础在于产品质量的好坏!我认为你还是换一种试试!

jak

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2006年9月05日
发表于:2007-07-10 20:32:00
51楼
不妨试试红外线液位计,电厂都用这种性能很稳定

afdsa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年8月15日
发表于:2007-07-11 15:01:00
52楼
涡街流量计/压力变送器
www.gk3721.cn

风云电闪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2007-07-12 16:20:00
53楼
传统的静压液位测量原理是:压力=密度*G*h,其中压力是靠一只差压传感器测量。它是被动的参考大气压来测量水压,所以需要通气管,有通气管就不可避免地要结露,我们称之为被动式测量。一些厂家采用防剂或过滤器,这种方法只能短期有效,无法去掉已存在电缆中的水分。
我公司[b](德润斯)[/b]采用两只绝压传感器主动测量大气压和总压,相减得水压从而算出液位。没有通气管,从原理上解决了结露问题。

黄浦江

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2007-07-13 00:50:00
54楼
您好.楼主,您所出现的问题不是简单的产品问题,如果没有判断错的话,您所应用的场合最好使用非接触式液位开关,比如超声波激光等,不过成本会上升的,我想如果您从便宜考虑只有麻烦了,建议最好使用非接触式的.有兴趣的话可以发邮件共同探讨.stevenwang2004@126.com

湖北新人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2007-08-02 18:45:00
55楼
我也认为是水质的问题,建议用超声波的,如果是罐或者水箱也可以尝试一下用磁翻板的

徐寅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2007-08-02 20:22:00
56楼
直接买个浪永保护器

221313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 893回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-24 09:11:00
57楼
学习

是金子就发光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1670
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2007-08-25 22:26:00
58楼
用E+H仪表啊

sp197

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年5月30日
发表于:2007-08-27 15:34:00
59楼
o

木一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2006年7月04日
发表于:2007-10-16 16:34:00
60楼
其实大家说得都有各自的理由,我认为采用非接触式的:超声波类的更好些,价钱适中免维护.