投入式液位变送器老坏 点击:21252 | 回复:222



好又便

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2005年8月11日
发表于:2006-11-22 19:12:00
楼主
我有一个水池要在人机界面上显示水位,就装了投入式液位变送器,这下可好,最长的半年,最短的2个月,拆下来,寄回厂家维修,烦死了。真是怕了这个东西了。难道投入式液位变送器这东西技术难度很大吗?还是浪涌电压,或渗水等搞坏的。厂家也是说不出个名党来。欢迎大家参加讨论。还有用电压输出和电流输出有没有分别啊,我指的是稳定性上。



日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2006-11-22 19:39:00
1楼
水池里淤泥多吗?等等,工矿你要介绍一下的。 既然接触式测量师这个样子,建议你可以改用非接触式测量。量程有多大啊?0-5米/0-8米,或者0-6米/0-12米可以买个一体化超声波液位机来测量。 redlion126@126.com 如图所示

王凯1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2006-11-23 17:15:00
2楼
半年返修三次,你心理会不会烦啊,好像楼主有点阿Q精神哈

flingdance

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 319回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:464
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2006-11-24 19:32:00
3楼

投入式的因为渗水不稳定的比较多

安装的时候注意一点  再有就是加一点防护
效果还是不错

因为电压损坏的情况  比较少见
 
可以的话  可以说一下你的现场工况
让大家伙  给你参谋一下
同时大家也互相学习一下

流星赶月

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1093
  • 注册:2004年12月20日
发表于:2006-12-12 13:02:00
4楼
投入式静压液位计的工作原理及其结构决定了它的测量飘移大,主要是导气管在作怪,特别是在空气或环境湿度大时更不好用,经常需要调整直至调整不了,这时就要找厂家修理了,俗话说好货不便宜,这种仪表价格便宜,有很多单位愿意用,其实我对这种仪表没有好印象,我单位的都改其它仪表了。

俗世清风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2006-12-12 15:41:00
5楼
其实这种也有好的,什么地方都有好有坏,看生产厂家的技术水平

好又便

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2005年8月11日
发表于:2006-12-27 08:57:00
6楼
首先要感谢各位高手的参与说说,我最终的解决方法是,只是用那个投入式液位传感器来作水位显示,而要水位来开关电动阀和高低水位报警,还是用了最传统的水位浮球,这样,即使投入式液位传感器再坏了,我也不担心了。不会发生事故嘛。下次要再碰到类似的项目,不知如何是好?我是后怕啊。
   还有,楼主有说现场是什么环境,现场是一个新做的水泥水池,很干净的,水是自来水,水池高4.3米,我用的是0-5米的投入式液位传感器。给传感器提供电源的是开关电源。
   还是希望有真正过得硬的东西来用啊?不然做工控的人没法活了啊?东西不行,不懂的人会说你的技术不行,汗!

zccn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年7月01日
发表于:2006-12-27 15:26:00
7楼
    1》如果说是渗水造成传感器损坏的,解剖传感器看看放大电路板就知道了。(传感器电缆线部分要密封好,电缆线里最好有导气管“通大气”,可以防止水气造成短路)

    2》如果说是电压损坏的,比较少,除非你安装在野外,经常有雷雨。接地不合适,被击穿。

    3》产品质量问题。我相信一分价钱一分货。
    

一级代理商

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2005年3月20日
发表于:2006-12-28 17:01:00
8楼

付东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2006年12月28日
发表于:2006-12-29 13:59:00
9楼
为什么不能用浮球液位计,卡吗?如不卡,是一种不错的仪表,只是精度低了点,维护少了,。

henghj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2003年2月14日
发表于:2006-12-29 15:15:00
10楼
还是用超声波液位计

158034919

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2006-12-29 15:29:00
11楼
的却是这样的,以前工厂里一个大盐酸罐,经常出现问题,每次都要爬上去用绳测量然后对..然后再调整.没少挨车间主任的白眼.建议用用进口的试一下.

有问题来找我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2006-12-29 16:40:00
12楼
国产的投入式肯定不行的,ABB的投入式液位变送器绝对能解决你的难题

zhangyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-12-29 16:49:00
13楼
不要扬外好吗  要对国产东西有信心吗

zhangyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-12-29 16:50:00
14楼
可以选用钢管式的效果很好

热控仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1722
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2007-01-04 15:06:00
15楼
你就没有要求厂家查一下传感器有质量好点的呀??

silichip

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 374回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:1474
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2007-01-05 14:29:00
16楼
很大可能不是渗水引起的,也有可能是感应电引起的

工控新人1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:827
  • 注册:2003年12月30日
发表于:2007-01-07 12:35:00
17楼
我也遇到过这种情况,就是将电缆剖开,里面电缆有明显氧化的样子.后来只好买了一个备件,郁闷!

于业宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2007-01-07 21:39:00
18楼
测液位的方法很多,改用别的方法吧!

真诚永远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:398
  • 注册:2005年9月26日
发表于:2007-01-08 12:35:00
19楼
用超声波液位计,测液位效果不错的!

眼镜1998

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1505
  • 注册:2003年2月21日
发表于:2007-01-08 16:56:00
20楼
其实密封好点还是比较好用,最重要的是便宜