好又便
dujunfeng
恩德斯豪斯
为什么不选其他的测量液位的产品呢?我们E+H的超声波可以解决你所说的所有问题,欢迎前来咨询
QQ:448183319,
Email:ybmzf@126.com
彭刚
tcl990706
建议楼主选用磁致伸缩液位计试试,我公司用了很多的哦,国产的就可以,准确度也很高的,价格也不高,最主要的是可以不用维护哦,我们最早上的一支已经用了四年了,一次也没坏过
wj19681103
waterproof
蔺光华
由于叶面变变化(主要是降低)对送器的影响较,超声波的可以解决,更换
jameda
Y.Z.Y
学习了!
yikun376383913
北京吉姆多利科技发展有限公司
qq444
arainman
这楼不错,楼主的一个问题,引出这么多话题,学习。
li思考着
我们用的是E+H的
有了一年多也坏了
建议大家还是用非接触式的吧
?
我叫小刘
zwm197465
威威六
我公司用的投入式液位变送器都三年了,一共有7个就坏了2个(那是因为环境温度太高20-100度,损坏的),一个循环水池2.2米,一个生产生活水池5.5米,一个中间水箱6米,一个脱盐水箱9米,一个浓水箱6米。至今也没有坏。
按装投入式液位变送器:1 探头离底面要有10-20CM距离,防淤泥超过探头。2 投入式液位变送器位置远离进口和出口,防止投入式液位变送器来回晃动,造成不稳定。3 环境温度不要太高。4 要用屏蔽线 。 5 远离震动区 。6 选用保修十二个月以上的厂家