PLC控制饲服电机出错
点击:
630
| 回复:
1
xuzhenrui
关注
私信
精华:2帖
求助:12帖
帖子:79帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:1038
注册:2003年9月11日
发表于:2004-03-30 10:04:00
楼主
我去年设计了一台继电器磁路铆压机的电气控制部分。在设备中用到一台饲服电机带滚珠丝杆做定位。我用的是松下FP0—C32CT控制器,松下NAIS A系列饲服电机。正常情况下不 会有问题。可是最近几乎每天都会出现一种异常现象,而且都在下午6点多。我监视程序,发现当PLC脉冲发送完成后,内部特殊继电器R903A没有发生跳变。使程序不能继续执行下去。 我分析了一下,发现下午6点多正是楼下模具中心交接班时。很多大型用电设备重新启动。不知道这会不会干扰电网,影响PLC的正常运行。(因为同样一台设备,同样的程序在另一间厂房内生产不会发生这样的现象)。 我想请教一下各位,电网的干扰是否会使PLC发生上述错误。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
土匪电工
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 250回
年度积分:0
历史总积分:383
注册:2004年3月23日
发表于:2004-03-30 19:33:00
1楼
虽然我不懂你搞的程序如何但电工原理我是非常精通的,当有大电机启动时启动电流很大,造成电网电压下降,据你所讲很有可能电压波动大,你装个稳压器试试看