变频器频率跳动 点击:2352 | 回复:13



华瑞自动化

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2021年1月06日
发表于:2021-01-06 18:51:22
楼主
求助帖30分-未结帖

台达变频器  在电箱里面调速不方便,用数据线引到外界 数据线长2米  使用旋钮调速,频率会一直跳动,但是用上下键天速就不会跳动,数据线也加了磁环防干扰,还是不行   有什么好的解决方法吗?



楼主最近还看过



Mars-chan

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:27帖 | 431回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:3663
  • 注册:2019年4月01日
发表于:2021-01-06 19:01:09
1楼

把线在磁环上多绕几圈

还可以考虑一下设备接地这些

华瑞自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2021年1月06日
发表于:2021-01-06 19:08:45
2楼

"Mars-chan" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【把线在磁环上多绕几圈还可以考虑一下设备接地这些】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------是那种直接扣在线上的磁环  测试过 数据线悬空频率不会跳 接地就会跳动



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-01-06 20:59:31
3楼

在变频器调速端(0-10V)接一个电解电容,大小试着来。

华瑞自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2021年1月06日
发表于:2021-01-07 11:35:43
4楼

"李纯绪" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【在变频器调速端(0-10V)接一个电解电容,大小试着来。】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------是旋钮吗?




redrock

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 133回
  • 年度积分:381
  • 历史总积分:969
  • 注册:2007年6月30日
发表于:2021-01-07 14:59:30
5楼

为什么不先量量电位器输出到变频器的模拟量电压?把电位器放在变频器旁边不用数据线,看看是否有抖动。

如果有抖动,那就是电位器或者10V电源的问题。如果不抖动那就在数据线上找原因

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-01-07 22:27:17
6楼

"华瑞自动化" 的回复,发表在4楼
        对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在3楼        对内容: 【在变频器调速端(0-10V)接一个电解电容,大小试着来。】进行回复:        -----------------------------...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


变频器端子

zou

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 197回
  • 年度积分:70
  • 历史总积分:260
  • 注册:2017年7月06日
发表于:2021-01-08 18:50:41
7楼

回复内容:

对:李纯绪 "华瑞自动化" 的回复,发表在4楼        对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在3楼        对内容: 【在变频器调速端(0-10V)接一个电解电容,大小试着来。】进行回复:        -----------------------------...】进行回复:        -----------------------------------------------------------------变频器端子     内容的回复:

以前遇到过西门子变频器有此现象,更换新变频器后恢复正常

陈德富

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:17帖 | 253回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:5319
  • 注册:2020年5月30日
发表于:2021-01-09 09:41:19
8楼

我前几天用的安川变频器也出现这情况,两台,一台需要矢量控制,一台是V/F控制。结果我把V/F控制的参数设置成矢量控制了,导致了频率跳动很厉害,后来调过来就不跳了。

阿水--王者之师

  • 精华:27帖
  • 求助:376帖
  • 帖子:1725帖 | 22281回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:98503
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2021-01-11 07:59:01
9楼

      是不是你的旋钮的1-10V电压输出不稳定?  

幽邈隐客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 247回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:268
  • 注册:2010年3月31日
发表于:2021-01-11 08:46:52
10楼

建议改成通讯方式测试一下

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:241帖 | 2325回
  • 年度积分:8797
  • 历史总积分:85924
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2021-01-17 10:30:52
11楼

用通讯来做吧,不然使用过程中旋钮也会成为故障点的!本身阻值这个东西就不稳定的!

慵懒的老猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 157回
  • 年度积分:111
  • 历史总积分:2082
  • 注册:2020年3月01日
发表于:2021-01-24 14:39:40
12楼

"李纯绪" 的回复,发表在6楼
        对内容: 【"华瑞自动化" 的回复,发表在4楼        对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在3楼        对内容: 【在变频器调速端(0-10V)接一个电解电容,大小试着来。】进行回复:      ...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


加载的滤波电容大小,有大概的数值吗?或大或小会出现什么现象那?


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2021-02-19 15:58:38
13楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师