质量流量计操作规程 点击:111 | 回复:0



工控关二爷

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:251帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:829
  • 注册:2020年7月27日
发表于:2020-10-15 14:41:54
楼主

质量流量计操作规程

1 适用范围

适用于集输泵站原油计量用的质量流量计。本规程规定了原油质量流量计投运前的检查、投运、运行中的检查及停运的操作步骤。

2操作内容投运前的检查

1.正确穿戴劳保用品,并进行危害辨识和风险分析,落实必要的风险削减措施。

2.检查流量计组态、传感器和变送器工作正常,检查流量计安装符合要求,接线准确可靠,仪表测量范围、耐温、耐压值与被测流体相符。

3.检查流量计各部位密封完好,所有连接件紧固。

4.检查仪表完好,按规定调零。

5.给变送器通电,预热≥30min,确保变送器处于允许流量计调整的安全模式。

投运

1.开启流量计仪表电源。

2.缓慢开启流量计进口阀门,确保流量计系统内的压力缓慢上升,观察法兰、阀门及其连接管线无渗漏。

3.缓慢开启过滤器排气阀排净内部气体。

4.缓慢开启流量计出口阀,观察表头示值正常,确认流量计运转正常,缓慢关闭旁通阀门或停运欲停流量计。

运行中的检查

1.按时查看仪表指示、运行状态正常,瞬时值、累积值与实际相符。

2.运行中的流量计定期全面检查,发现问题及时处理,并做好记录。

3.停运

4.停运流量计时,先投备用流量计或导通旁通流程,确认备用流量计运行正常或旁通流程无误后,方可停运待停流量计。

5.关闭流量计的进出口阀门,记录流量计读数和停运时间。

6.室外安装的流量计停运时间较长时,及时扫净内部余液。

注意事项

1.每三个月进行一次综合保养及零位调校,调零前传感器温度示值应接近正常运行温度,应使传感器满管,保持介质不流动方可调零。

2.每年对流量计内插件连接进行检查。

3.流量计上游有新管线投产,必须采取措施,防止流量计卡堵事故的发生。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师