这是在山东一家电厂做的项目,控制方式是现场控制柜就地自动控制,控制柜远传信号到用户DCS系统,上位机只对信号进行监视,上位机不做控制,远传信号传输方式为敷设电缆到DCS机柜。
施工阶段我没有去现场,临到系统投运时我才过去,到现场后首先查看自控设备安装情况,这个施工队施工质量很差,电缆没有按我的施工图来敷设,而是把个别仪表信号电缆在电缆沟中走了电气电缆托盘,由于线已经接好了,工期紧无法返工,只好考虑投运后再针对个别情况进行调整。
投运后情况果然出现了,几个流量在上位机上的显示都不准,示值忽大忽小跳跃变化,还有个温度时有时无,而控制柜上的流量及温度显示都很稳定,针对以上情况分析,感觉流量问题是线路干扰产生的,而温度问题不像是来自干扰。
解决办法:首先我要求DCS机柜端将没有接地的信号屏蔽线均接地,接着调换了通道,在控制柜端把液位信号移到流量信号通道上,再观察上位机指示,数值还是情况依旧,接着又在DCS机柜端把指示正常的通道移到指示不正常的板卡通道上,数值显示正确,由此可以肯定问题来自线路。找施工队将空着的电缆抽出,以免悬空的电缆电感产生干扰,又让其将流量信号电缆抽出重新敷设,走仪表电缆托盘,之后上位机流量显示均正常。
接下来要处理温度信号问题,首先我在信号隔离器输出端测量到了22VDC电压,这是不正确的,因为我送给DCS的信号是有源4-20mA,我怀疑是DCS板卡跳线不正确,询问配合我调试的甲方DCS技术人员,其确认DCS板卡跳线正确。然后我先更换了信号隔离器,情况依旧,又在控制柜端更换了通道,情况依旧,更换了DCS通道,情况依旧,这就很明显只剩线路了,虽然怀疑电缆是不是敷设时外皮蹭破了,导致接地等,但还是心里有疑虑,怎么会这么巧,干扰电压是22V。
接下来让施工队重新敷设一条电缆,显示情况还是依旧,这种信号时有时无的故障我们叫它软故障,最不好查找原因,用万用表不方便,于是我买了一台小数显表将它串联到线路中监测电流,我坐在一边看着示值就行,观看了很长时间发现了一个问题,将表带DCS板卡监测时,电流是时有时无的,甩开DCS板卡,让表单独与信号隔离器构成一个回路时,电流始终没有断过,由此可以肯定问题出在DCS一端。
我再次找来甲方DCS技术人员(我们不允许到DCS机柜接线、拆线、测量等),让其确认DCS板卡跳线是否正确,他再次确认还是正确的,我跟他商量,能否他在一边看着,由我亲自看看跳线,他说要请示领导,请示领导后,我在他的监护下,测量了板卡果然有24VDC输出,板卡果然跳线错误,正确跳线后温度显示正常。
其实这只是一个小问题,并且一开始我就考虑到了这个问题,只是由于甲方技术人员的粗心导致我走了很多弯路,费了很多周折,这么多年下来,在现场遇到的问题千奇百怪,不过总算一个一个都解决了。