到底是什么原因导致电伴热带出现故障 点击:163 | 回复:0



三个人133

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:317帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2018年12月25日
发表于:2020-06-16 14:50:14
楼主

  到底是什么原因导致电伴热带出现故障


  前几天有人跟我说电伴热带出现了一些故障,我到现场详细的观察了一下,没有发现什么情况,于是跟我们工程师说了一下具体情况,工程师是这样给我们解释的。


  电伴热带一般都是不容易出现故障的,为进一步缩小查找范围,确定故障点,再将前半段等分成两部分,逐步缩小范围最终确定故障点的位置。用绝缘胶带将剪断的编织层包起来。然后用绝缘电阻表在温控器端(或尾端)夹住两根母线的任意一根以及编织层进行绝缘性能测试(用2500V的绝缘电阻表,假设我们在电伴热带的温控器至中心截断点(25米处)的那段发现绝缘不正常,而尾端至中心截断点的该段绝缘正常,那么可以确定故障点在温控器至中心截断点之间的这25米中。


  这个方法虽然比较笨拙一些,按时通过我们一起的努力最终还是确定了电安徽伴热带的故障所在,这样一来我们很快就能处理好它的故障了。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师