当前位置:
求助请老师们帮我看看
回复 | 人气 | 打印
duit 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-07-06 16:53:22 楼主

现一项目用西门子1200PLC和KTP1200 Basic人机界面

另一项目用西门子1200PLC和KTP700 Basic人机界面

用博途软件下载时搜索不到KTP1200人机界面这个设备,PLC可以正常下载程序

另一项目PLC和人机界面都可正常下载通讯

请问这是怎么回事

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
一世欢颜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-07-06 16:59:10 1楼
 

这么问根本没法回答呀,通讯不上有好多可能,楼主新手吧

  回复 引用 举报
duit 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-07-06 17:01:51 2楼
 


回复内容:

对: 一世欢颜 这么问根本没法回答呀,通讯不上有好多可能,楼主新手吧 内容的回复!

是的 现在不是通讯不上而是根本找不到这个可访问设备

其他的设备都还可以找到

  回复 引用 举报
一世欢颜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-07-06 17:20:37 3楼
 

触摸屏上边有个设置通讯的菜单,若果用的以太网,把地址改一下

  回复 引用 举报
duit 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-07-06 19:42:00 4楼
 


回复内容:

对: 一世欢颜 触摸屏上边有个设置通讯的菜单,若果用的以太网,把地址改一下 内容的回复!

谢谢师傅,把地址改成组态地址就可以了,非常感谢

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助