本人新手小白,从厂家的编程里项学习如何与施耐德变频器通讯,请大神指教。
硬件组态安装完成,GSD文件配置好后,PZD地址为264-275
通过SFC14 SFC15读取写入
DB2参数如下图:
变频器的参数不都在DB2的前12字节里吗,为啥输出的写到了DB2.DBX13.0,速度写到DBW14里了
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
我我我威
输出是BOOL量
小明
DBX12.0~DX13.7 应该是ATV900的所谓“控制字”,“控制字”在作用的时候分为高8位与低8位。
luominghan
请叫我王老湿
最好是找到这个变频器PN通讯手册看看,里面有对应地址,西门子这边地址是可以自己修改的,但是位置要和手册上对应