当前位置:
模组上一个限位开关如何应用?
回复 | 人气 | 打印
涂途 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏80分-已结帖 发表于:2019-09-10 07:48:48 楼主

模组上只有一个限位开关,控制部分是固高的GTS-400,如何来实现原点和正限位有效?各位大神赐教。

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-10 09:20:10 1楼
 

可以实现限位回零功能。

刚刚咨询一下固高技术(我原来同事)

Mct2008有一个限位配置

  回复 引用 举报
luofeng1984 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-10 09:34:10 2楼
 

其他系统的话用的绝对值编码器的伺服电机的话,系统里面可以设原点,这样的话就只要一个硬限位.固高的没用过不清楚可不可以.

如果负载速度不快没有惯性的话或者系统里设软限位,开关可以做原点,具体要看实际情况使用

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-10 10:03:32 3楼
 

还是选择原点按钮时候,限位就是原点,

就是碰到限位会记住编码器位置,然后反向回去一点点

但是零位的编码器位置信息已经有了

平时不选择回原点时候,就是当限位使用。


  回复 引用 举报
涂途 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-10 10:31:09 4楼
 

回复内容:

对:李东泽 可以实现限位回零功能。刚刚咨询一下固高技术(我原来同事)Mct2008有一个限位配置     内容的回复:

好的,非常感谢,我用的是步进,接线上只接一个吗,还是怎么接?

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-10 10:38:05 5楼
 


引用 涂途 的回复内容: 回复内容:对:李东泽 可以实现限位回零功能。刚刚咨询一...

-------------------------

可以的

  回复 引用 举报
涂途 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-10 13:11:14 6楼
 

谢谢东泽哥的耐心指导。

  回复 引用 举报
xiexie1999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-11 08:21:21 7楼
 

可以既当原点又能当限位

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-12 00:27:20 8楼
 

为了减少接线,好多时候都一个限位传感器,别的用软限位

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-12 08:48:29 9楼
 


引用 涂途 的回复内容: 谢谢东泽哥的耐心指导。

-------------------------

客气了,欢迎以后经常来了论坛发求助帖

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行